Witam,
właśnie zaczynam przygodę z systemem automatyki domowej i suplą.
Na pierwszy ogień idzie przełącznik TH16 z czujnikiem temperatury i wilgotności AM2301, Basic R3 oraz kilka T0 i T1.
Z softem oryginalnym wszystko śmiga jak trzeba lecz chińskie serwery mnie nie przekonują a do tego chciał bym zagłębić trochę bardziej w temat.
Niestety napotkałem problem
Wgrałem soft smartswitch 18b20 i odczyt jest ale zamiast 22 stopnie pokazuje 1200. Jak to skalibrować?
Dodatkowo brak odczytów wilgotności.
Co robię źle albo nie do końca?
P.S. Jak wracam na soft oryginalny to odczyty działają prawidłowo.
Soft Flaszowany zarówno NODEMCU jak również ESP FLASH DOWNLOAD TOOL 2.3
SonOFF TH16 i AM2301
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
Dalej piszeszkrasus wrote: Sat Oct 05, 2019 11:50 pm Witam,
właśnie zaczynam przygodę z systemem automatyki domowej i suplą.
Na pierwszy ogień idzie przełącznik TH16 z czujnikiem temperatury i wilgotności AM2301
Nie widzisz różnicy między DS18B20 a AM2301 (DHT22)?
Sam sobie odpowiedz...
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
krasus
- Posts: 2
- Joined: Sat Oct 05, 2019 9:59 pm
Już widzę 
Początki ciężkie, już temat ogarnięty. Soft multiboard załatwił sprawę i wszystko działa wyśmienicie.
Początki ciężkie, już temat ogarnięty. Soft multiboard załatwił sprawę i wszystko działa wyśmienicie.