Brama Novomatic 563S

Bolek_123
Posts: 3
Joined: Mon Oct 07, 2019 1:49 pm

Post

Witam
Mam napęd do bramy garażowej Novoferm Novomatic 563S. Działa na pilota i mam wyprowadzony bezpośrednio z napędu kabel dwużyłowy i przełącznik monostabilny. Czy mogę zastosować jakiś sterownik Supla do zdalnego sterowania tym napędem. W puszce z przełącznikiem mam tylko przewody sterujące z napędu, ale w sąsiedniej mam podłączone 220 tak że z prądem nie ma problemu. Potrzebuję tylko sterownika który będzie na krótką chwilę zwierał przewody sterujące.
Z tego co zauważyłem ROW zwiera na stałe, SRW podaje napięcie a SBW jest 24V.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to będę wdzięczny.
User avatar
Demolkaa
Posts: 242
Joined: Thu Oct 11, 2018 8:42 pm
Location: Twardowice

Post

zastosuj Younshan tanio i przyjemnie. Do tego zasilacz mały i będzie działać. Pamiętaj że przekaźnik musi mieć bezpotencjałowe wyjście. Możesz przerobić n sonoffa basic ale to robisz na własną odpowiedzialność. Poszukaj tematów bo już takie były.
Możesz zastosować również oryginał zamel sbw01 wtedy ładujesz go bezpośrednio do napędu. Z napędu zasilasz sterownik i równolegle do wyłącznika podłączasz sterownie
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Ostatnio znalazłem fajnego sonoffa https://www.houseiq.pl/pl/p/Sonoff-DC-5 ... eciowy/652
Z Younshan bywały problemy z diodą - grzały się.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
Bolek_123
Posts: 3
Joined: Mon Oct 07, 2019 1:49 pm

Post

Dzięki za info. Z uwagi na moją znajomość elektroniki, chyba zdecyduję się na gotowe rozwiązanie czyli SBW-01.
Tylko mam jedną wątpliwość czy przy włączniku monostabilnym powinienem zmostkować IN1 i IN2?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Do IN1/IN2 podłączasz czujniki otwarcia. W Twoim przypadku SBW wpinasz równolegle do przycisku zaciskami 11,14
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Bolek_123
Posts: 3
Joined: Mon Oct 07, 2019 1:49 pm

Post

Witam

Myślałem żeby podłączyć to tak jak w załączonym pdf-ie:
SBW-01-Novomatic.pdf
Obecnie przewody sterujące idą bezpośrednio do włącznika. Czujników otwarcia raczej nie mam.
Tylko w SBW jest jedno wejście więcej na które nie mam pomysłu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Prawidłowe podłączenie poniżej. Pod IN1/IN2 podłączasz czujnik otwarcia informujący Cię w aplikacji czy brama jest otwarta czy zamknięta.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL SBW-01”