Zauważyłem, że po ściągnięciu danych historycznych z licznika MEW-01 w supli wyniki różnią się od tych, które odnotowałem w tych samych godzinach podczas pomiaru rzeczywistego. Co może być tego przyczyną i czy jest to normalne
tgaweda
Posts: 101
Joined: Mon Nov 13, 2017 9:21 pm

Post

Przesunięcie czasowe?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Na czym dokładnie polega różnica ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
tom42
Posts: 37
Joined: Wed Oct 30, 2019 9:02 am

Post

Różnice występowały w dniach od 31-10 do i 5-11-2019, (w tych dniach prowadziłem dokładne zapisy notowań w tych samych godzinach). Dane z historii ściągniętej z supli zawyżone były nawet do 4,76 kWh w stosunku do rzeczywistych notowań odpisywanych z aplikacji mobilnej na iOS. Przesunięcie czasowe nie przekroczyło 5min (na plus z historii). Firmware na 2.7.12 zmienione było 3-11-2019
Historia Supli.pdf
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Niemożliwe. Coś źle liczysz.
Serwer zapisuje dokładnie te same wartości co są przesyłane do aplikacji klienckiej w Smartfonie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
tom42
Posts: 37
Joined: Wed Oct 30, 2019 9:02 am

Post

Jeszcze raz odnotuję pomiary w miarę w tych samych godzinach, oby były takie same
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Serwer zapisuje „stan licznika” co 10 min. Zwróć uwagę o której robione są zapisy w pliku CSV i mniej więcej w tym samym czasie notuj stan. Musi się zgadzać. Jak nie będzie to musimy wspólnie ustalić dlaczego.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
tom42
Posts: 37
Joined: Wed Oct 30, 2019 9:02 am

Post

Być może problem się wyjaśnił. Odpisałem wczoraj wieczorem i dziś do 11:44 dokładne wskazania (w sumie 11 pomiarów) i pobrałem historię z supli. Różnica wynosi poza 2 wskazaniami tysięczne części, więc jest to dokładne. Tylko co zauważyłem zapis sopli (ten wyświetlany) jest o godzinę wcześniejszy niż faktyczny czas i mój pomiar i to było przyczyną moich błędnych interpretacji. Sprawdziłem w ustawieniach supli mam ustawioną strefę czasową Warszawa. To jest ciekawe, w takim razie musiał bym chyba zmienić strefę czasową z godzinnym przesunięciem?
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

W logu pobranym z CLOUD masz czas UTC. W lecie będzie to różnica 2 godzin, teraz jest to 1 h.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

W CSV nie konwertuję się poprawnie data do posiadanej strefy czasowej. Poprawimy.