It is difficult to see in the photo but that relay seems to have a negative triger (inverted on/off) but it should change state for a moment,
The alarm LED must be off when there is internet, if not, check the configuration.
Automatyczny reset - da się?
-
Dawid84
- Posts: 154
- Joined: Mon Jan 14, 2019 12:45 pm
- Location: Piekary Śląskie
Jak jest dostęp do internetu to led nie świeci jak wyłącze router i niema dostępu do Internetu to po chwili led zostaje wlaczona i świeci do momentu aż włączę router i będzie dostęp do internetu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Dawid
Dawid
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Czyli LED działa Ci prawidłowo.Dawid84 wrote: Sun Nov 24, 2019 8:37 pm Jak jest dostęp do internetu to led nie świeci jak wyłącze router i niema dostępu do Internetu to po chwili led zostaje wlaczona i świeci do momentu aż włączę router i będzie dostęp do internetu.
-
elmaya
- Posts: 1485
- Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
- Location: El Saucejo - Sevilla
connect serial terminal and check what is going on.
Is the "in" cable of the relay module connected to D2?
Is the "in" cable of the relay module connected to D2?
-
Dawid84
- Posts: 154
- Joined: Mon Jan 14, 2019 12:45 pm
- Location: Piekary Śląskie
Tak dziala prawidlowoPatryk wrote: Sun Nov 24, 2019 8:47 pmCzyli LED działa Ci prawidłowo.Dawid84 wrote: Sun Nov 24, 2019 8:37 pm Jak jest dostęp do internetu to led nie świeci jak wyłącze router i niema dostępu do Internetu to po chwili led zostaje wlaczona i świeci do momentu aż włączę router i będzie dostęp do internetu.
Pozdrawiam
Dawid
Dawid
-
Dawid84
- Posts: 154
- Joined: Mon Jan 14, 2019 12:45 pm
- Location: Piekary Śląskie
Niewiem o co chodzi z tym terminalem szeregowym co mam sprawdzić jak to zrobic?elmaya wrote: Sun Nov 24, 2019 8:49 pm connect serial terminal and check what is going on.
Is the "in" cable of the relay module connected to D2?
Pozdrawiam
Dawid
Dawid
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Może inaczej.
Zrób tak.
Podłącz pod płytkę przekaźnik tylko Vcc ( 5V) oraz GND.
I napisz czy przekaźnik jest załączony, czy wylączony.
Zrób tak.
Podłącz pod płytkę przekaźnik tylko Vcc ( 5V) oraz GND.
I napisz czy przekaźnik jest załączony, czy wylączony.
-
elmaya
- Posts: 1485
- Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
- Location: El Saucejo - Sevilla
use PuTTY, your friend google has the instructions.
attached the compiled firmware for your relay (which is not correct one)
attached the compiled firmware for your relay (which is not correct one)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Dawid84
- Posts: 154
- Joined: Mon Jan 14, 2019 12:45 pm
- Location: Piekary Śląskie
Podłączyłem 5V i GND zaswiecila sie czerwona dioda led przekaźnik wyłączony, dopiero jak podlacze wejscie in na przekazniku zapala sie zielony led i slychac cykniecie ze przekaźnik jest załączony
Pozdrawiam
Dawid
Dawid
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Wgraj ten soft co przed chwilą udostępnił Ci @elmaya.
Tylko nie zapomnij o wyczyszczeniu pamięci.
Tylko nie zapomnij o wyczyszczeniu pamięci.