Posiadam napęd V2 GOLD i mam problem z podłączeniem tak, aby wyświetlało położenie bramy w aplikacji.
Do czujnika magnetycznych wyłączników krańcowych dochodzą 4 kable, Masa(-), zasilanie 10 VAC(+) i dwa kable w których pojawia się naprzemiennie napięcie 6 VAC w zależnosci od położenia bramy. Testowałem podłączenie kabla 10VAC(+) do wejścia IN1 i wtedy zmienia ikonę bramy w aplikacji, co by oznaczało że 10V wystarcza a niestety 6V to za mało. Macie jakieś pomysły jak podbić to napięcie?
Jak podłączyć V2 Gold i SBW-01 - położenie bramy
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
A1 do 11
A2 do 10
11 do 1
14 do 4
Co do czujnika otwarcia. Nie wiedzę w instrukcji pod co tam się można wpiąć.
Można próbować wpiąć się w krańcówkę pod warunkiem, że daje ona przy zwarciu 24V.
Inaczej pozostaje zewnętrzny kontraktron.
A2 do 10
11 do 1
14 do 4
Co do czujnika otwarcia. Nie wiedzę w instrukcji pod co tam się można wpiąć.
Można próbować wpiąć się w krańcówkę pod warunkiem, że daje ona przy zwarciu 24V.
Inaczej pozostaje zewnętrzny kontraktron.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
gardy
- Posts: 3
- Joined: Wed Nov 27, 2019 5:28 pm
W dokumentacji są 4 piny "limit sensor" i własnie przy zwarciu dają 6V, istnieje możliwość zwiększyć napięcie czy lepiej zewnętrzny kontaktron?