Witam,

Wgrałem ostatni firmware Multiboard S2 do sonoff basic RF R2(ten z GPIO 14 jako KEY), ustawiłem tryb bistabilny (wraz z config 10x) i podluowałem się pod wyjścia przycisku i doprowadziłem do ściennego przełącznika(po to mi był tryb bistabilny).
Dodatkowo Dodałem pull up między 3.3V a niemasowym pinem przycisku.
I mam takie problemy:
- pull up nie rozwiązał do końca zakłóceń i ~raz na miesiąc sonoff odpala się sam
- oprócz tego SONOFF działa jakby z odwróconą logiką NO NC - wyłączaniem włączam 230V a włączaniem wyłączam (w aplikacji i w cloudzie) na wyjściu przekaźnika

Jak rozwiązać problem zakłóceń(samoczynnego włączania) i zamiany logiki?
Dodam, że nowszy sonoff (kupiony miesiąc temu na banggood) po wgraniu tego samego firmware nie ma tego problemu z odwróconą logiką.