Sommer duo vision 650
-
TomWrangler
- Posts: 35
- Joined: Wed Dec 25, 2019 2:25 pm
posiada ktoś schemat podłączenia sterownika SBP-01 do napędu firmy Sommer model duo vision 650 ?
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
A1 - 10
A2 - 9
11 - 5
14 - 6
Czujnik otwarcia IN1 lub IN2 prawdopodobnie możesz podłączyć do zacisku 11 lub 12. DIP switch 4 musi być wtedy ustawiony na ON.
Czujnik będzie działać jeśli sterownik sygnalizuje otwarcie plusem, a nie minusem.
Jeśli sygnalizacja jest minusem to potrzebny jest dodatkowy przekaźnik.
https://downloads.sommer.eu/files/duo-v ... 58V009.pdf
A2 - 9
11 - 5
14 - 6
Czujnik otwarcia IN1 lub IN2 prawdopodobnie możesz podłączyć do zacisku 11 lub 12. DIP switch 4 musi być wtedy ustawiony na ON.
Czujnik będzie działać jeśli sterownik sygnalizuje otwarcie plusem, a nie minusem.
Jeśli sygnalizacja jest minusem to potrzebny jest dodatkowy przekaźnik.
https://downloads.sommer.eu/files/duo-v ... 58V009.pdf
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
TomWrangler
- Posts: 35
- Joined: Wed Dec 25, 2019 2:25 pm
Czyli N1 i N2 podłaczyc ?czy tylko jeden z dwoch ? Laik jestem i jak nie mam schematu to ciemny jestem
z mhouse GD1 i GD0 poszlo jak splatka bo byly schematy 
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Jeden z nich. Aby sprawdzić, który zewrzyj IN1 z +24 (A2) i sprawdź czy ikona w aplikacji się zmienia. Jeśli nie to zewrzyj IN2 z A2. Ten, który będzie zmieniał ikonę w aplikacji powinien być użyty do podłączenia sygnału informującego o tym czy brama jest zamknięta/otwarta.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
TomWrangler
- Posts: 35
- Joined: Wed Dec 25, 2019 2:25 pm
Czyli cos w tym stylu ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
TomWrangler
- Posts: 35
- Joined: Wed Dec 25, 2019 2:25 pm
No wiadomo ze nie
ale pisales o mostkowaniu
a wiesz moze gdzie w tym przypadku podlaczyc moduł otwarcia i zamkniecia bramy ?
-
TomWrangler
- Posts: 35
- Joined: Wed Dec 25, 2019 2:25 pm
Zrobiłem tak jak napisałes
A1 10
A2 9
11 6
14 5
Slychac ze w sterowniku zalacza sie styk ale brama nie reaguje
A1 10
A2 9
11 6
14 5
Slychac ze w sterowniku zalacza sie styk ale brama nie reaguje
-
TomWrangler
- Posts: 35
- Joined: Wed Dec 25, 2019 2:25 pm
#pzygmunt
Tak jak pisałem twój koncept nie działa ale.. ? zauważyłem jedno
Podłączając styki 14 i 11 do 7 i 8 i dip 2 on sterownik może tylko zamknąć bramę lecz nie chce jej otworzyć
i tu co najgorsze ? pilot przestaje działać " nie wiem dlaczego prawdopodobnie trzeba na nowa zaprogramować"
Sugerując się drugim pomysłem N1 i N2 i piny 11 lub 12 to błędny trop bo wg instrukcji te piny odpowiadają za oświetlenie "jakaś tam kurtyna"
Tak jak pisałem twój koncept nie działa ale.. ? zauważyłem jedno
Podłączając styki 14 i 11 do 7 i 8 i dip 2 on sterownik może tylko zamknąć bramę lecz nie chce jej otworzyć
Sugerując się drugim pomysłem N1 i N2 i piny 11 lub 12 to błędny trop bo wg instrukcji te piny odpowiadają za oświetlenie "jakaś tam kurtyna"