Mew-01 błędne wskazania produkcji i zużycia energii

Krajus
Posts: 11
Joined: Thu Dec 26, 2019 9:03 am

Post

Tak, na każdej jest wykazywana produkcja w wartościach przyblizonycb do wartości energii czynnej pobranej.
Krajus
Posts: 11
Joined: Thu Dec 26, 2019 9:03 am

Post

Teraz jest na 2 fazie moc czynna na - mimo iż wczoraj było wszystko ok...

Moze uszkodzony jest monitor mew01, że tak latają te pomiary?

Czy na pomiar może miec wpływ praca monitora z licznikiem w układzie półpośrednim z przekladnikiem 20?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Nie patrząc na to czy było dobrze, obróć przekładnik na tej fazie i wtedy daj info.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Krajus
Posts: 11
Joined: Thu Dec 26, 2019 9:03 am

Post

Ok. Zamienione.
Przed zamianą energia czynna na L2 jest na plusie.
Po zamianie jest na minusie.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jak było na plusie to było OK. Nie masz pomieszanych przekładników pomiędzy fazami ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Krajus
Posts: 11
Joined: Thu Dec 26, 2019 9:03 am

Post

Sprawdzile - przekładki napewno w dobrej kolejności z fazami.

Dziwne jest to że rano potrafi być energia czynna na - a później jest już ok i jest na +.
Wcześniej taka sytuacja była na L1 gdy mowiłes aby obrocić przekładnik.

Pokazuje produkcje cały czas mimo wyłącznej fotowoltaiki.
piter79
Posts: 1
Joined: Fri Oct 29, 2021 6:43 pm

Post

Witam, udało się dojść dlaczego tak jest ?