Czy podłączając pod 6-7 masz w Supli informację czy brama jest zamknięta/otwarta? Wg instrukcji mamy:
- Wyjście Kontrolka stanu bramy (SCA)/Zamek elektryczny: Jeżeli ta funkcja
jest aktywna, zaciski 6-7 mogą być używane do podłączenia zamka elektrycznego.
Jeżeli funkcja nie jest aktywna zaciski 6-7 mogą być używane do
podłączenia kontrolki sygnalizującej stan bramy (24V).
- SCA proporcjonalny: Jeżeli ta funkcja jest aktywna wyjście SCA jest ustawione
na miganie proporcjonalne: podczas otwierania bramy natężenie migania
wzrasta stopniowo, proporcjonalnie do zbliżania się skrzydeł do położenia
pełnego otwarcia, i odwrotnie, podczas zamykania natężenie migania zmniejsza
się stopniowo, w miarę zbliżania się skrzydeł do pozycji pełnego zmknięcia.
Jeżeli ta funkcja nie jest aktywna, kontrolka miga wolno podczas otwierania
i szybko podczas zamykania.
Czyli jeśli obie opcje są nieaktywne to mamy kontrolę stanu bramy poprzez "miga wolno podczas otwierania
i szybko podczas zamykania." - jak to przełożyć na stan bramy w Supli?
[/quote]
Jak jest otwarta to jest napięcie na 6,7
Brama dwuskrzydłowa - kontaktrony
-
andrej
- Posts: 73
- Joined: Wed Jun 27, 2018 6:14 pm
Last edited by andrej on Wed Jan 08, 2020 1:19 pm, edited 1 time in total.
-
andrej
- Posts: 73
- Joined: Wed Jun 27, 2018 6:14 pm
Jak jest otwarta to jest napięcie na 6,7 a podczas otwierania,zamykania przekaźnik cyka i ikona bramy w supli teżandrew01 wrote: Tue Jan 07, 2020 8:58 pm Czy podłączając pod 6-7 masz w Supli informację czy brama jest zamknięta/otwarta? Wg instrukcji mamy:
- Wyjście Kontrolka stanu bramy (SCA)/Zamek elektryczny: Jeżeli ta funkcja
jest aktywna, zaciski 6-7 mogą być używane do podłączenia zamka elektrycznego.
Jeżeli funkcja nie jest aktywna zaciski 6-7 mogą być używane do
podłączenia kontrolki sygnalizującej stan bramy (24V).
- SCA proporcjonalny: Jeżeli ta funkcja jest aktywna wyjście SCA jest ustawione
na miganie proporcjonalne: podczas otwierania bramy natężenie migania
wzrasta stopniowo, proporcjonalnie do zbliżania się skrzydeł do położenia
pełnego otwarcia, i odwrotnie, podczas zamykania natężenie migania zmniejsza
się stopniowo, w miarę zbliżania się skrzydeł do pozycji pełnego zmknięcia.
Jeżeli ta funkcja nie jest aktywna, kontrolka miga wolno podczas otwierania
i szybko podczas zamykania.
Czyli jeśli obie opcje są nieaktywne to mamy kontrolę stanu bramy poprzez "miga wolno podczas otwierania
i szybko podczas zamykania." - jak to przełożyć na stan bramy w Supli?