Sterowanie łącznikiem roletowym nie działa

Sterownik rolet
gorzken
Posts: 17
Joined: Sat Nov 09, 2019 2:16 pm

Post

Hej,
Mam następujący problem. Sterowanie ze smartfona działa jak należy. Nie działa sterowanie roletami z łącznika roletowego. Sam łącznik działa poprawnie, w momencie wciśnięcia dół/góra pojawia się napięcie ~230V na wejściu IN sterownika ale przekaźnika nie załącza zasilania silnika. Sterownik też działa poprawnie, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, działa sterowanie ze smartfona.

Co ciekawe, gdy łącznik roletowy jest w pozycji 0 na obu wejściach IN SRW-01 widzę napięcie ~160V. Na innym sprawnym sterowniku zmierzyłem ~10V. Wygląda na przebicie albo uszkodzenie elementów pull-up na tym wejściu.

Co mogę zrobić w takim wypadku?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie pomyślałeś N z L na zasilaniu SRW?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
gorzken
Posts: 17
Joined: Sat Nov 09, 2019 2:16 pm

Post

Nie :) Poza tym przy pomyłce na zasilaniu, ze sterownikiem raczej nie dałoby się połączyć i zdalnie sterować z telefonu, prawda?
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

jeśli pomylisz L i N na wejściu, efekt będzie tym, który opisujesz w swoim pierwszym poście ;)
gorzken
Posts: 17
Joined: Sat Nov 09, 2019 2:16 pm

Post

Sprawdziłem, zasilanie jest podłączone poprawnie. Wygląda mi to na uszkodzenie modułu. Jeszcze jakieś pomysly?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wejścia są ustawione jako monostabilne czy bistabilne ?

Możesz wrzucić zdjęcie jak to jest podłączone ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
gorzken
Posts: 17
Joined: Sat Nov 09, 2019 2:16 pm

Post

W tym momencie jako monostabilne, wcześniej miałem ustawione na bistabilne. Efekt taki sam. Cały czas zastanawia mnie fakt, że na wejściu IN mam ~160V. Gdy łącznikiem doprowadzę napięcie ~230V, sterownik nie reaguje.

Zdjęcie w załączniku.

Kable od góry:
1, 2 od łącznika
3, 4 do silnika rolety (kabel 4-żyłowy)
5 przewód fazowy
6 neutralny od zasilania, zwarty z neutralnym do rolety
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Jak rozumiem ze zdjęć, przewody brązowy (dół), czarny (góra) oraz szary (N) idą do napędu rolety. Odłącz zatem przewody z zacisków IN1 i IN2 (zaizoluj je na wszelki wypadek). Sprawdź, czy działa Ci poprawnie sterowanie ze smartfonu. Jeśli jest wszystko ok, to sprawdź na krótko kawałkiem przewodu zwierając zacisk L z IN1 oraz L z IN2, czy reagują rolety.
Ze zdjęcia wynika, że do dolnej puszki idzie przewód L z instalacji. Może to jest inna faza?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tez o tym pomyślałem czy aby na pewno to
ta sama faza. Zewrzyj na krótko jak @Robert napisał i sprawdź czy wtedy sterowanie działa. Tylko zachowaj przy tym szczególną ostrożność aby nie poraził Cię prąd.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
gorzken
Posts: 17
Joined: Sat Nov 09, 2019 2:16 pm

Post

Odłączyłem IN1,IN2, zwierałem je krótkim przewodem do fazy, sterowanie w dalszym ciągu nie działa. Sterowanie z aplikacji działa, ale... gdy w apce klikam strzałkę do góry, na sterowniku napięcie ~230V dostaję na wyjściu oznaczonym ↓. I vice versa. To taki standard? :D Sprawdziłbym działanie na pozostałych sterownikach, ale nie chce kuć tynków, żeby dostać się do puszek.

Dodam, że rolety nie są jeszcze zamontowane. Działanie sterownika sprawdzam woltomierzem, sprawdzając kiedy i gdzie pojawia się napięcie sieciowe ~230V oraz załączenie przekaźnika.

Panowie, zapomniałem się przedstawić. Elektroniką zajmuję się codziennie. Znam więc "podstawy" tego fachu.

Macie jeszcze jakieś pomysły? Z tego co widzę ta sprawa to precedens.

Return to “ZAMEL SRW-01”