Sonoff Basic DS18B20 DHT22 multi switch
-
uchnast.michal
- Posts: 1334
- Joined: Tue Jun 04, 2019 11:37 am
- Has thanked: 7 times
Jak długie przewody i rezystor w ktorym miejscu masz podłączony?SzymaneK wrote: Sat Jan 18, 2020 9:14 am Witam
próbuję wgrać ten soft pod sonoffa basic wersja z 4 i 5 pinami i za nic nie mogę doprowadzić do stabilnej pracy.
W menu konfiguracyjnym raz wykrywa ds'y raz ich nie wykrywa nawet jeśli jakimś cudem uda się że temperatura pokaże się w supli to zanika w niedługim czasie i raz na kilka resetów temperatura się pojawi.
Ktoś się spotkał z czymś takim? Ma może jakiś pomysł jak rozwiązać problem? Może ja robię coś źle tylko nie wiem co.
Pomocy![]()
-
uchnast.michal
- Posts: 1334
- Joined: Tue Jun 04, 2019 11:37 am
- Has thanked: 7 times
Duch__ pisze: ↑Rezystory do przetestowania:SzymaneK wrote: Sat Jan 18, 2020 9:14 am Witam
próbuję wgrać ten soft pod sonoffa basic wersja z 4 i 5 pinami i za nic nie mogę doprowadzić do stabilnej pracy.
W menu konfiguracyjnym raz wykrywa ds'y raz ich nie wykrywa nawet jeśli jakimś cudem uda się że temperatura pokaże się w supli to zanika w niedługim czasie i raz na kilka resetów temperatura się pojawi.
Ktoś się spotkał z czymś takim? Ma może jakiś pomysł jak rozwiązać problem? Może ja robię coś źle tylko nie wiem co.
Pomocy![]()
4k7
3k3
2k2
1k
470 <- u mnie na tym chodzi 13 czujników DS18b20 (przewody od 5 do 20 metrów).
-
PioKar
- Posts: 411
- Joined: Thu May 03, 2018 5:56 am
Ja dla 6 szt. na 1 metrowych przewodach tak z rozpędu dałem 4,7k i już drugi dzień testuję bez zwiechy.uchnast.michal wrote: Sat Jan 18, 2020 2:19 pmDuch__ pisze: ↑Rezystory do przetestowania:SzymaneK wrote: Sat Jan 18, 2020 9:14 am Witam
próbuję wgrać ten soft pod sonoffa basic wersja z 4 i 5 pinami i za nic nie mogę doprowadzić do stabilnej pracy.
W menu konfiguracyjnym raz wykrywa ds'y raz ich nie wykrywa nawet jeśli jakimś cudem uda się że temperatura pokaże się w supli to zanika w niedługim czasie i raz na kilka resetów temperatura się pojawi.
Ktoś się spotkał z czymś takim? Ma może jakiś pomysł jak rozwiązać problem? Może ja robię coś źle tylko nie wiem co.
Pomocy![]()
4k7
3k3
2k2
1k
470 <- u mnie na tym chodzi 13 czujników DS18b20 (przewody od 5 do 20 metrów).
Bo dla kolegi to szykuję.
No dobra bez ściemy
Mam ten soft w sonoff basic z 4 i 5 pinami i nawet w sonoff basic R2 na esp 8285.
Ale prawdą jest że mam też w koszu po 2 latach z suplą 5 szt. sonofów w koszu booo- nie gadają.
Kombinuj i pisz co się dzieje.
-
Kamus81
- Posts: 17
- Joined: Fri Nov 08, 2019 10:44 pm
Ja mam 3 szt Basic z dht 22 z różnymi przewodami
1. 10cm OK
2. 3m OK
3. 4m i ten mi wypada co drugi nieraz co 4 dzień próbował ktoś w dht22 dostawić rezystor
1. 10cm OK
2. 3m OK
3. 4m i ten mi wypada co drugi nieraz co 4 dzień próbował ktoś w dht22 dostawić rezystor
-
SzymaneK
- Posts: 28
- Joined: Tue Sep 03, 2019 6:05 am
- Location: Stradomia Wierzchnia
Dobra potestuję z rezystorami ale na tę chwilę wygląda to tak:uchnast.michal wrote: Sat Jan 18, 2020 2:19 pmDuch__ pisze: ↑Rezystory do przetestowania:SzymaneK wrote: Sat Jan 18, 2020 9:14 am Witam
próbuję wgrać ten soft pod sonoffa basic wersja z 4 i 5 pinami i za nic nie mogę doprowadzić do stabilnej pracy.
W menu konfiguracyjnym raz wykrywa ds'y raz ich nie wykrywa nawet jeśli jakimś cudem uda się że temperatura pokaże się w supli to zanika w niedługim czasie i raz na kilka resetów temperatura się pojawi.
Ktoś się spotkał z czymś takim? Ma może jakiś pomysł jak rozwiązać problem? Może ja robię coś źle tylko nie wiem co.
Pomocy![]()
4k7
3k3
2k2
1k
470 <- u mnie na tym chodzi 13 czujników DS18b20 (przewody od 5 do 20 metrów).
robiłem już warianty:
3xds, 1xdht22 na kablach 1.5 - 2m
1. 4k7, 2k2, jakieś inne wariacje szeregowo/równoległe ze standardowym 4k7 przy module
2. 4k7 przy każdym dsie
3. jejku czego to ja już nie robiłem co ciekawe wychodzi na to, że coś jest z kablami i rezystorami bona płytce prototypowej wszystko działa jak należy ze standardowym 4k7.
czasami a nawet dość często było tak że po podłączeniu wszystkiego finalnie sonoff się w ogóle nie "budził" pomagało jedynie fizyczne odpięcie dht co ciekawe po wpięciu go na włączonym układzie sonoff działał niestety odczyty nie zawsze się pojawiały.
Robiłem nawet dwie wersje kabli pierwsza to na skrętce wymieniłem je myśłąc, że powodem może być sama skrętka, że niby coś na przewodach się indukuje i zakłóca działanie ale na prostych przewodach do instalacji alarmowej niestety efekty były takie same.
nawet udało mi się uczulić jeden moduł jak 230v po paluszku poszło na układy wymagające nieco niższego napięcia
Pozdrawiam SzymaneK
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Sorki za zbaczanie z tematu, ale to jest dobry przykład, dlaczego jednak lepiej warto swoje eksperymenty z elektroniką wykonywać na NodeMCU lub Wemosie zasilanym bezpiecznym 5V.SzymaneK wrote: Mon Jan 20, 2020 7:40 am [...] nawet udało mi się uczulić jeden moduł jak 230v po paluszku poszło na układy wymagające nieco niższego napięciaszkoda, że wtedy żadem czujnik nie zmierzył mojej temperatury. [...]
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
SzymaneK
- Posts: 28
- Joined: Tue Sep 03, 2019 6:05 am
- Location: Stradomia Wierzchnia
Zgadzam się z Tobą w 110% zwłaszcza, że 20 lat z okładem temu skończyłem szkołę elektroniczną. Niestety brak czynnej praktyki wymazał z pamięci praktycznie wszystko łącznie z przestrzeganiem zadad BHPRobert Błaszczak wrote: Mon Jan 20, 2020 8:06 amSorki za zbaczanie z tematu, ale to jest dobry przykład, dlaczego jednak lepiej warto swoje eksperymenty z elektroniką wykonywać na NodeMCU lub Wemosie zasilanym bezpiecznym 5V.SzymaneK wrote: Mon Jan 20, 2020 7:40 am [...] nawet udało mi się uczulić jeden moduł jak 230v po paluszku poszło na układy wymagające nieco niższego napięciaszkoda, że wtedy żadem czujnik nie zmierzył mojej temperatury. [...]
Pozdrawiam SzymaneK
-
Gang
- Posts: 748
- Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm
Siemka, Mógłbym prosić o soft dla incana?
Dsy na GPIO2 najlepiej. najlepiej 6-8 szt....
No i mam całą masę wolnych GPIO
Może jak wejdzie logika to sobie zrobię jakieś światło ostrzegawcze czy coś w tym stylu, więc jakby przekaźnik albo dwa były dostępnę pod dowolonym gpio byłoby miło.
TX i RX to najchętniej zostawiłbym puste
Jeżeli o za dużo proszę to sorki!
Dsy na GPIO2 najlepiej. najlepiej 6-8 szt....
No i mam całą masę wolnych GPIO
TX i RX to najchętniej zostawiłbym puste
Jeżeli o za dużo proszę to sorki!
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli 
-
Gang
- Posts: 748
- Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm
Incan Incanem ale drugi zestaw chcę złożyć na sonoffie basic 2.
Wgrałem, moduł pod zasilaniem z kompa rozgłaszał sieć. potem pod 230 też.
Ale jak podłaczyłem termometry to nie wstaje.
Co robić? jak żyć? Co robię źle?
Może mógłbym prosić o soft pod gpio2? i tak mam dolutowany kabelek.
Wgrałem, moduł pod zasilaniem z kompa rozgłaszał sieć. potem pod 230 też.
Ale jak podłaczyłem termometry to nie wstaje.
Co robić? jak żyć? Co robię źle?
Może mógłbym prosić o soft pod gpio2? i tak mam dolutowany kabelek.
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli 