Zaniżone wskazania MEW-01

User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

Hmmm, prawdopodobieństwo, że tylko Tobie trafiają się wadliwe sztuki urządzeń jest raczej mizerne.
U mnie póki co wygląda na to, że chodzi poprawnie. Jakichś dużych różnic nie zauważyłem. Jeszcze nie sprawdzałem kontrolnie zużycia z głównym licznikiem, bo fajnie by było jakby były zgodne wskazania.
Niemniej współczuję i życzę aby w końcu się udało.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
stratus84
Posts: 39
Joined: Sat Jan 18, 2020 7:01 pm

Post

Wygląda na to, że faktycznie trafił mi się wadliwy miernik. Skontaktuję się z Zamelem. Ogólnie sam pomysł i działanie miernika oraz supli na wielki plus. Dam znać na forum jak potoczy się dalej cała sprawa.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Był podobny przypadek do Twojego. Skontaktuj się proszę z Zamelem. Wymienią od ręki.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Prosiłbym jeszcze zgodnie z rozmową, aby sprawdzić zgodność obwodów pomiarowych z obwodem zasilającym urządzenie MEW-01.
Udało mi się zasymulować identyczny przypadek u siebie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
stratus84
Posts: 39
Joined: Sat Jan 18, 2020 7:01 pm

Post

miroph wrote: Tue Jan 21, 2020 1:58 pm Prosiłbym jeszcze zgodnie z rozmową, aby sprawdzić zgodność obwodów pomiarowych z obwodem zasilającym urządzenie MEW-01.
Udało mi się zasymulować identyczny przypadek u siebie.
Witam, przede wszystkim chciałbym podziękować za pomoc telefoniczną ze strony Pana oraz firmy Zamel w kwestii rozwiązania błędnego mierzenia zużycia przez licznik MEW-01. Problem został rozwiązany i MEW-01 podaje już prawidłowe wartości :)
Okazało się, że samo urządzenie i wpięte do niego przekładniki były poprawne, czyli przekładnik L1 odpowiadał do L1, L2 do L2 a L3 do L3. Tak samo zostały wpięte cewki zgodnie z podłączeniem do MEW-01. Problem leżał niestety gdzieś indziej, owszem fizycznie w L1 było L1 ale L2 i L3 były zamienione już przy skrzynce prądowej (przyłączu) i dla tego pojawiły się takie "kwiatki". Tak jak wspominałem telefonicznie nie jestem w elektryce specjalistą tak więc proszę mnie poprawić jak opisałem coś błędnie :)

Tak czy inaczej myliłem się, urządzenie działa prawidłowo. Wraz ze znajomym zastanawialiśmy się tylko czy jest to dokładnie zawarte w informacjach technicznych/instrukcji bo na grafice owszem jest pokazane, że L1 do L1 itd. i tą zgodność zachowaliśmy umieszczając przekładniki. Niestety L2 i L3 w rozdzielnicy fizycznie nie były tymi fazami...

Dziękuję za pomoc :)
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

stratus84 wrote: Wed Jan 22, 2020 5:56 am Tak czy inaczej myliłem się, urządzenie działa prawidłowo. Wraz ze znajomym zastanawialiśmy się tylko czy jest to dokładnie zawarte w informacjach technicznych/instrukcji bo na grafice owszem jest pokazane, że L1 do L1 itd. i tą zgodność zachowaliśmy umieszczając przekładniki. Niestety L2 i L3 w rozdzielnicy fizycznie nie były tymi fazami...

Dziękuję za pomoc :)
Zakładane jest, że urządzenie MEW-01podłącza się do prawidłowo wykonanej i podłączonej instalacji elektrycznej. Dzięki tym problemom dowiedziałeś się, że "fachowiec od prunda" nie sprawdził kolejności faz lub źle je opisał.

Ważne, że już działa :)
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Czyli przekładnik 2 był na fazie 3, a 3 na 2.
Prawidłowe podłączenie można sprawdzić multimetrem. Podłączasz jedną sondę do L1, a drugą do przewodu na którym jest zaciśnięty przekładnik. Powinno pokazać 0V. Jeśli pokaże napięcie to oznacza, że przekładnik jest na innej fazie i mamy napięcie międzyfazowe.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Cieszę się, że problem został rozwiązany. Poniżej przedstawiam obrazowo jak prawidłowo podłączyć MEW-01. Należy bezwzględnie pamiętać o tym, żeby obwody zasilające MEW-01 pokrywały się z obwodami pomiarowymi.
V1 - L1 - I1
V2 - L2 - I2
V3 - L3 - I3

V1 - L1 - I1
V2 - L1 - I2
V3 - L1 - I3 itd.

Myślę, że te rysunki zobrazują rozwiązanie problemu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Mirosław F. on Wed Jan 22, 2020 8:24 am, edited 1 time in total.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

To jest prawidłowo?
V1 - L1 - I1
V2 - L2 - I2
V2 - L3 - I3
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

@miroph, a czy istotna jest kolejność faz? To znaczy jeśli nie wiemy nawet, że np. faza 2 jest na trzecim zacisku zamieniona z fazą 3 na drugim zacisku? Obwody zasilające i pomiarowe będą podłączone poprawnie, natomiast przesunięcie międzyfazowe nie będzie prawidłowe. W typowej instalacji domowej kolejność faz nie ma wielkiego znaczenia. Dopiero gdy chcemy podłączyć silnik trójfazowy, to zauważymy, że coś jest nie tak.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl