Witam
Mam pytanie jak zrobic takie cos?
Mam sonofa muliboard uruchomiony jako s2x
Co widac na obrazku ponizej.
Chcialbym aby sterownik dzialal w trybie bramy garazowej. To znaczy przycisniecie wlacza wyjscie na np 5 sekund.
Oczywiscie sensor i termometr tez ma dzialac.
Tak naprawde jedyny problem to jak zmienic w supla cloud funkcje na brama garazowa. Bo obecnie mam tylko opcje wlacznik swiatla lub wlacznik zasilania.
Dodam ze zmiana opcji na monostabile nic nie zmienia.
Praca jak sterownik bramy.
-
Greg978
- Posts: 27
- Joined: Wed Aug 07, 2019 2:58 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
QLQ
- Posts: 2512
- Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am
Spróbuj zmienic bistalilny na mono. Powinno wtedy pojawic się inaczej na liscie gdzie masz włącznik i brak. Jak.nie pomoże to tylko zmiana Softu. A co to za hak do bramy?

jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
-
Greg978
- Posts: 27
- Joined: Wed Aug 07, 2019 2:58 pm
Juz prubowalem bez efektu. Mialo byc jak do bramy. A teraz juz nie dam rady zmienic.
To jest multiboard wiec moze wystarczy zmienic typ modulu na inny ? Np na sonoff basic? Tylko potrzebuje pomoc jak tam wszystko poustawiac.
Kurde sam tego nie programowalem kupilem gotowe.
I chce aby dalej dzialal sensor i termometr.
To jest multiboard wiec moze wystarczy zmienic typ modulu na inny ? Np na sonoff basic? Tylko potrzebuje pomoc jak tam wszystko poustawiac.
Kurde sam tego nie programowalem kupilem gotowe.
I chce aby dalej dzialal sensor i termometr.
Usuwałeś z supla-cloud i wtedy dodałeś na nowych ustawieniach? I gdzie do tej pory było podłączone przekaźnik jest na pewno bez napięciowy?
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
Masz tu screen-a u mnie jest to tak .
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
-
Greg978
- Posts: 27
- Joined: Wed Aug 07, 2019 2:58 pm
Czesc.
Probowalem juz na wszystkie sposoby i zawsze mam tylko opcje wlacznik swiatla i zasilania.
Button monostabilny.
Zmieniam na sonoff basic. To samo.
Usuwam z supla cloud. I na nowo znow wlacznik swiatla tylko.
Dodam ze wyjscie jest beznapieciowe. Sprawdzalem. I nie mam tam nic podlaczonego. Obecnie testuje i chce wszystko sobie ustawic jak nalezy.
Probowalem juz na wszystkie sposoby i zawsze mam tylko opcje wlacznik swiatla i zasilania.
Button monostabilny.
Zmieniam na sonoff basic. To samo.
Usuwam z supla cloud. I na nowo znow wlacznik swiatla tylko.
Dodam ze wyjscie jest beznapieciowe. Sprawdzalem. I nie mam tam nic podlaczonego. Obecnie testuje i chce wszystko sobie ustawic jak nalezy.
Last edited by Greg978 on Sun Feb 02, 2020 7:39 pm, edited 1 time in total.
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Już to było mnóstwo razy opisane na tym forum.
Ale jeszcze raz - niech będzie.
Zgodnie z instrukcją:
viewtopic.php?p=26195#p26195
1. Wyłączasz rejestrację w Clud-ie.
2. W konfiguracji modułu ( basica ), wybierasz BISTABILNY.
3. Zapisujesz. ( Save ).
4. Resetujesz moduł ( basic-a )
5 Usuwasz moduł z CLUD-a.
6. Ponownie rejestrujesz moduł ( basica ) w Clud-ie
I powinieneś mieć to co chcesz.
Ale jeszcze raz - niech będzie.
Zgodnie z instrukcją:
viewtopic.php?p=26195#p26195
1. Wyłączasz rejestrację w Clud-ie.
2. W konfiguracji modułu ( basica ), wybierasz BISTABILNY.
3. Zapisujesz. ( Save ).
4. Resetujesz moduł ( basic-a )
5 Usuwasz moduł z CLUD-a.
6. Ponownie rejestrujesz moduł ( basica ) w Clud-ie
I powinieneś mieć to co chcesz.
-
MadOnion78
- Posts: 1070
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Myślę, że najistotniejszym jest tu punkt 5.
"Jeżeli moduł był już zarejestrowany w supla-cloud, to po każdej zmianie na stronie konfiguracyjnej modułu (np. dodanie czujnika temp.) powinno się usunąć moduł z supla-cloud. Nie wykonanie tej czynności może spowodować że moduł nie zaloguje się do supla-cloud i będzie powoli migal diodą."
"Jeżeli moduł był już zarejestrowany w supla-cloud, to po każdej zmianie na stronie konfiguracyjnej modułu (np. dodanie czujnika temp.) powinno się usunąć moduł z supla-cloud. Nie wykonanie tej czynności może spowodować że moduł nie zaloguje się do supla-cloud i będzie powoli migal diodą."
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 
-
Greg978
- Posts: 27
- Joined: Wed Aug 07, 2019 2:58 pm
Napisze tak. Ch..a z tego. Wszystko wedlug tego co napisaliscie a i tak. Pozostaje bez zmian. Wlacznik swiatla albo zasilania. Ide spac bo szlag jasny czlowieka trafi.
Dobranoc. I oczywiscie dziekuje bardzo za dobre checi i pomoc.
Dobranoc. I oczywiscie dziekuje bardzo za dobre checi i pomoc.
-
Greg978
- Posts: 27
- Joined: Wed Aug 07, 2019 2:58 pm
Mmof
Widze ze masz to samo co ja na poczatku. S2x. Kanal 0. I wszystkie mozliwe wszytskie opcje do wyboru.
A jak wyglada strona konfiguracyjna sonofa. Moze ja popelniam jakis przedszkolny blad
Widze ze masz to samo co ja na poczatku. S2x. Kanal 0. I wszystkie mozliwe wszytskie opcje do wyboru.
A jak wyglada strona konfiguracyjna sonofa. Moze ja popelniam jakis przedszkolny blad