Witam, jak podłączyć zainstalować czujnik położenia bramy w sbw-01 in1/in2 do napędu Starcus k06/k10 ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Podłącz miernik do GND i FLASH i sprawdź co tam się pojawia w zależności od położenia bramy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Edward
Posts: 7
Joined: Thu Feb 13, 2020 8:34 pm

Post

Jeszcze mam pytanie dotyczące podłączenia silnika nice shel75 jak podpiąć go prawidłowo do sbw-01?

A1 - 2
A2 - 3
14 - ? 2 czy 3 ?
11 - 4
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

• Podłączenie przycisku typu “NO” służącego do sterowania mane-
wrami
Istnieje możliwość montażu w instalacji przycisku typu “NO”, czyli “normalnie
otwarty”, który służyłby do sterowania manewrami w trybie “Krok po kroku”
(szczegółowo tryb ten opisano w KROKU  9). Przycisk ten należy podłączyć do
zacisków 3 i 4 na Centrali.

Skopiowane z instrukcji.
Str. 5 krok 6
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Edward
Posts: 7
Joined: Thu Feb 13, 2020 8:34 pm

Post

Ok tyle to też wyczytałem z instrukcji że 3 i 4 zacisk ale co podłączyć w sbw do zacisku 14 + czy - oraz czy 11 prawidłowo z zaciskiem 4 centrali? Proszę o potwierdzenie schematu który napisałem podłączenia z kostką sbw, a nie przyciskiem "dzwonkowym".
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Nie rozumiem.
Sbw-01 (11 i 14) działa jak przycisk.
Last edited by MadOnion78 on Sat Feb 15, 2020 4:31 pm, edited 1 time in total.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Edward
Posts: 7
Joined: Thu Feb 13, 2020 8:34 pm

Post

Czyli do zacisku A1 i A2 w kostce nie podpinać zasilania z centrali?

Do 11 z kostki podpinam 4 z centrali
Do 14 z kostki podpinam 3 z centrali który jest +
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Trzeba zasilić 12-24V żeby moduł w ogóle ruszył.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1 - 2
A2 - 3
14 - 3
11 - 4

Jeśli chodzi o czujnik otwarcia to musisz zweryfikować jak działa wyjście FLASH.