bodek256 wrote: Sun Feb 16, 2020 12:03 pm Klikam na czerwoną strzałkę i ciągle licznik poboru mi rośnie pomimo, że produkcja jest większa od autokonsumpcji. A pobór powinien stać w miejscu.
Cześć, a w jakim miejscu masz podpiety licznik?

a i jeszcze pytanie czy masz falownik trójfazowy czy jednofazowy?
bodek256
Posts: 45
Joined: Wed Sep 19, 2018 1:23 am

Post

Witam.
Falownik trójfazowy. A licznik mew mam zaraz na wyjściu przewodów z licznika ZE
thn.technik
Posts: 23
Joined: Tue Feb 18, 2020 6:10 pm

Post

Cześć, licznik niema bilansowania ale da się to w miarę prosto policzyć.
np: 22 lutego oddałem do sieci 5,87kWh, pobrałem 8,55kWh, a panele wyprodukowały 11,2kWh co nam daje
8,55 - (5,87 * 0,8) = 3,854kWh za które muszę zapłacić
11,2 - 8,55 = 2,65kWh, 2,65 * 100 / 11,2 = 23,7% auto konsumpcji (kiepski wynik :lol: )

Tak "na szybko" to można by dołożyć w aplikacji licznika porównanie produkcji do zużycia z faktorem 0,8 (parametr konfigurowalny przez stronę, domyślnie = 1) - dzięki temu od razu by było widać czy jest się na plus czy na minus w danej chwili dla minut/dni/miesięcy/lat ;)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
bodek256
Posts: 45
Joined: Wed Sep 19, 2018 1:23 am

Post

Wg wzoru, który przedstawiłeś można policzyć, ale to, że licznika MEW pokazuje jakieś tam zużycie nie jest prawdą, gdyż mój ZE czyli PGE rozlicza wg bilansowania wektorowego. I nie da się policzyć faktycznego poboru z ZE nie udając się do ich licznika i spisania wartości spod kodu 1.8.0
thn.technik
Posts: 23
Joined: Tue Feb 18, 2020 6:10 pm

Post

To był przykład dla bilansowania arytmetycznego ale jeśli licznik ma bilansowanie wektorowe to liczymy dokładnie z tego samego wzoru tylko nie mnożymy razy 0,8 czyli mamy:

8,55 - 5,87 = 2,68kWh i własnie takie zużycie powinien pokazać licznik PGE ;)
bodek256
Posts: 45
Joined: Wed Sep 19, 2018 1:23 am

Post

Chodzi mi o taki przykład :
pv produkcja 3 kw, które jest dzielone po równo na każdą fazę.
faza 1 zużywa 0 kw
faza 2 zużywa 0 kw
faza 3 zużywa 3 kw
przy bilansowaniu wektorowym ZE nie naliczy mi poboru, gdyż produkcja jest równa zużyciu
Natomiast licznik MEW przy takiej sytuacji pokazuje, że 2 kw pobieram z ZE i to nie jest prawdą. I odjęcie wg wskazań licznika MEW zużycia od produkcji nie pokryje się z wartościami z licznika ZE
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wydaje mi się, że MEW pokaże, że na fazie 1,2 wyprodukowałeś 2 kw, a na fazie 3 zużyłeś 2kw. Bilans będzie zerowy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
bodek256
Posts: 45
Joined: Wed Sep 19, 2018 1:23 am

Post

W przykładzie jak opisałem na liczniku MEW wartość poboru mi rośnie a powinna stać w miejscu.
thn.technik
Posts: 23
Joined: Tue Feb 18, 2020 6:10 pm

Post

A czy w opisanym przypadku u ciebie sumaryczna moc czynna faz "1+2+3" jest ujemna czy dodatnia?

U mnie na liczniku znak zmienia się w zależności od produkcji/zużycia, dla "nadprodukcji" jest - i wtedy licznik poboru nie zmienia wartości a zwiększa się licznik zwrotu.
thn.technik
Posts: 23
Joined: Tue Feb 18, 2020 6:10 pm

Post

pzygmunt wrote: Sun Feb 23, 2020 3:28 pm Wydaje mi się, że MEW pokaże, że na fazie 1,2 wyprodukowałeś 2 kw, a na fazie 3 zużyłeś 2kw. Bilans będzie zerowy.
o i taki wykres "bilans" przydał by się w aplikacji :D

Bilans minutowy
Bilans dzienny
Bilans roczny

Wszystkie dane są ;)
Last edited by thn.technik on Sun Feb 23, 2020 4:07 pm, edited 1 time in total.