Jak podłącz do Came ZF1N110 / ZF1N
-
Martink66
- Posts: 54
- Joined: Tue Feb 18, 2020 2:30 pm
Zwieram IN1 z A2 zmienia się ikonę pozycja bramy jest zamknięta ale jak otwieram to się już nie zmienia.A zmieni się dopiero na otwartą jak odłączę na chwilę i z powrotem zewrę styk. A jak jest cały czas zwarte i otwieram bramę lub zamykam to nic nie reaguje nie wiem co jest granę niby wychodzi że te czujki na ikonie Supla działają w aplikacji
Kowalski M. 
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
1. Zaktualizowałeś SBW-02 do 2.7.13 ?
2. Podłączyłeś tak jak napisał @pzygmunt w pierwszym poście ?
Edit:
Nie możesz mieć na stałe zmostkowane A1 (lub A2) z IN1 (lub IN2).
Poniżej masz uproszczony schemat podłączenia tego modułu.
A więc.
Np.
Przy otwartych stykach A1 - IN1 ikona bramy będzie zamknięta natomiast przy zwartych stykach A1 - IN1 ikona bramy będzie otwarta.
2. Podłączyłeś tak jak napisał @pzygmunt w pierwszym poście ?
Edit:
Nie możesz mieć na stałe zmostkowane A1 (lub A2) z IN1 (lub IN2).
Poniżej masz uproszczony schemat podłączenia tego modułu.
A więc.
Np.
Przy otwartych stykach A1 - IN1 ikona bramy będzie zamknięta natomiast przy zwartych stykach A1 - IN1 ikona bramy będzie otwarta.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Martink66
- Posts: 54
- Joined: Tue Feb 18, 2020 2:30 pm
Jeszcze nie aktualizowałem bo za bardzo nie wiem jak to zrobić?
Kowalski M. 
-
Martink66
- Posts: 54
- Joined: Tue Feb 18, 2020 2:30 pm
Witam i jak pisaliście zaktualizowałem SBW-02 do najnowszej wersji i teraz pokazuje mi na aplikacji że jest brama zamknięta ale jak jest otwarta to na aplikacji nie zmienia się. Ale jak rozłączę w supli IN1 a w centrali 5 to jest wtedy otwarta i zamykam bramę i nie zmienia na zamkniętą już ni ma pojęcia czemu to w aplikacji nie chce współpracować
Kowalski M. 
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Hej. Sprawdź multimetrem jakie jest napięcie na zacisku 5 względem zacisku 10 napędu po otwarciu i zamknięciu bramy.
To wyjście pomiędzy 10 a 5 może wymagać obciążenia - czego nie zrobi wejście SBW-02.
To wyjście pomiędzy 10 a 5 może wymagać obciążenia - czego nie zrobi wejście SBW-02.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Zaczerpnąłem trochę wiedzy i okazuje się, że to wyjście jest do obciążeń niskoomowych czyli np. żarówka.
Zastosuj pomiędzy styk 10 a 5 rezystor 220R - powinno wtedy działać prawidłowo
Zastosuj pomiędzy styk 10 a 5 rezystor 220R - powinno wtedy działać prawidłowo
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Martink66
- Posts: 54
- Joined: Tue Feb 18, 2020 2:30 pm
A może dlatego nie pokazuje prawidłowo bo ja mam ustawienie krańcówek w siłownikach i czy to nie ma nic wspólnego
Kowalski M. 
-
Martink66
- Posts: 54
- Joined: Tue Feb 18, 2020 2:30 pm
A jak chodzi o ten rezystor to w centrali go połączyć 5 z 10
Kowalski M. 