@Ernest, widzę jedną dużą nieścisłość. Na kartoniku jest opis 230 V AC (50/60 Hz), a w instrukcji 12 - 12 V AC/DC.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
s_pol
Posts: 36
Joined: Fri Mar 08, 2019 9:13 pm

Post

Zastąpiłbym obecnie zliczający moduł na Wemos D1
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

pzygmunt wrote: Wed Mar 11, 2020 9:41 am
klew wrote: Wed Mar 11, 2020 9:16 am A ja mam pytanie. Mam w rozdzielni kilka LEM-02. Wg dokumentacji wyjście impulsowe pracuje z 12-27 V. Czy to będzie działać z LIW-01, który ma na wyjściu 9 V?
LIW nie ma wyjścia.
Na schemacie ma "+" i w opisie jest, że daje 9V:
Wejście impulsowe: Napięcie robocze 9 V, kompatybilne z wyjściem impulsowym SO licznika energii elektrycznej wg normy EN 62053-31; wyjściem impulsowym bezpotencjałowym typu OC.
LEM-02 ma wyjście impulsowe typu otwarty kolektor i wymaga podania napięcia.
Adnotacja 2020-03-11 110040.png
Założyłem, że ta część zasilająca i pull up jest zintegrowany z LIW-01
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nadal w LIW-01 to jest wejście, a nie wyjście tak dla ścisłości ;)
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

@klew, z moich doświadczeń z licznikami energii (Orno, Zamel) wychodzi, że nawet przy 5V dają radę. A te 9V w LIW-01 to jest dokładnie jak piszesz taki pull-up.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

U siebie mam LIW-a podłączonego do ORNO OR-WE-505.... póki co działa bezbłędnie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

pzygmunt wrote: Wed Mar 11, 2020 10:05 am Nadal w LIW-01 to jest wejście, a nie wyjście tak dla ścisłości ;)
"+" jest wejściem? Polemizowałbym.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Wejście, wejście. Spolaryzowane, ale cały czas wejście :D
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Bardzo dobrze wiesz, że to złącze to logiczne wejście. Większość wejść 0/1 daje technicznie rzecz biorąc jakiś sygnał albo plus albo minus, który podłączasz pod drugi zacisk jak chcesz zmienić stan.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

pzygmunt wrote: Wed Mar 11, 2020 10:08 am U siebie mam LIW-a podłączonego do ORNO OR-WE-505.... póki co działa bezbłędnie.
Z tego co pamiętam, to ORNO nigdzie nie podaje napięcia jakie trzeba podać na wyjście impulsowe.
Zamel podaje, i z reguły jest to 12-27 V. Natomiast LIW-01 ma 9 V. Patrząc na dokumentację tych produktów, ludzie mogą tego nie kupić, bo napięcie nie pasują do siebie.