Nice MC 800

tyszer82
Posts: 40
Joined: Wed Mar 04, 2020 2:13 pm

Post

Nic jest zero
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Inaczej. Zmierz multimetrem jakie jest napięcie na zaciskach 4 oraz 5 w bramie podczas otwierania i zamykania.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
tyszer82
Posts: 40
Joined: Wed Mar 04, 2020 2:13 pm

Post

Jest 0.3 i skacze przy otwieraniu a przy zamkniętym 0
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Zmierz DC oraz AC chociaż powinno być DC.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
tyszer82
Posts: 40
Joined: Wed Mar 04, 2020 2:13 pm

Post

Jest -22 przy zamkniętej przy otwieraniu skacze
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Podłącz zacisk 5 z bramy do wejścia IN 1 w sterowniku.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

miroph wrote: Wed Mar 11, 2020 3:56 pm Podłącz zacisk 5 z bramy do wejścia IN 1 w sterowniku.
Na 5-tce nie zadziała bo tam jest 0V
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

tyszer82 wrote: Wed Mar 11, 2020 3:43 pm Jest -22 przy zamkniętej przy otwieraniu skacze
Jak już się zatrzyma i jest otwarta to też "skacze" ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

To jest niestety wyjście imulsowe
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

pzygmunt wrote: Wed Mar 11, 2020 4:31 pm
miroph wrote: Wed Mar 11, 2020 3:56 pm Podłącz zacisk 5 z bramy do wejścia IN 1 w sterowniku.
Na 5-tce nie zadziała bo tam jest 0V
Na 3 masz 0V
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55

Return to “ZAMEL SBW-01”