Bilansowanie międzyfazowe - wybór metody

bdkacz
Posts: 44
Joined: Sat Dec 21, 2019 7:41 am

Post

Z tego co zauważyłem MEW-01 przy liczeniu energii oddanej używa metody algebraicznej do bilansowania międzyfazowego. Jest to ok w wypadku operatorów innych niż PGE,gdyż używają oni takiego właśnie bilansowania więc dla nich odczyt z MEWa pokrywa się z odczytami z licznika OSD. PGE stosuje bilansowanie wektorowe co oznacza,że energia oddana do sieci na liczniku OSD ma niższą wartość niż wskazuje MEW.

Czy istniała by opcja dodania wyboru algorytmu używanego przez MEWa ? Szczególnie,że chodzą słuchy o doprecyzowaniu ustawy i wymuszeniu na wszystkich OSD bilansowania wektorowego
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

SUPLA.... Nareszcie w domu.
bdkacz
Posts: 44
Joined: Sat Dec 21, 2019 7:41 am

Post

pzygmunt wrote: Fri Mar 20, 2020 12:27 pm viewtopic.php?p=63535#p63535
Czyli prace trwają ? Bo to nie jest jakiś mały błąd - instalacja chodziła jak dotąd przez jakieś 5h i różnica wskazań jakaś 1 kWh :)

A chciałem "spłodzić" soft, który po API dorwie sie do danych z MEWa i do danych z falownika i bedzie mi liczyl magazyn,autokonsumpcje itd
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jak masz błąd 1kWh po 5h to masz źle MEW-a podłączonego.
To czy pojawi się takie bilansowanie zależy od firmy Zamel. Prace w tym temacie nie trwają.

[EDIT]
Uzupełniając. Po API tego (tj. bilansu wektorowego) nie policzysz. To musi się liczyć na poziomie urządzenia.
Co do różnicy w pomiarach sprawdź.
viewtopic.php?p=59149#p59149

Bardzo dużo osób popełnia błąd.
- Niezgodność fazy mierzonej z fazą zasilającą
- Błędne kierunki założenia przekładników
- Błędne miejsce mocowania przekładników
SUPLA.... Nareszcie w domu.
bdkacz
Posts: 44
Joined: Sat Dec 21, 2019 7:41 am

Post

Wszystko jest na bank dobrze podłączone, 3 razy sprawdzane :)

Wg licznika PGE aktualnie oddane (poz 2.8.0) 2.4 kWh
Wg MEWki oddane 3.8 kWh


BTW jaka jest ostatnia wersja firmware do MEwki ?
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

bdkacz wrote: Fri Mar 20, 2020 1:49 pm Wszystko jest na bank dobrze podłączone, 3 razy sprawdzane :)

Wg licznika PGE aktualnie oddane (poz 2.8.0) 2.4 kWh
Wg MEWki oddane 3.8 kWh
A ile masz pobrane na obu licznikach? Przy łącznym bilansie nie powinno być różnicy między oboma licznikami. Jeśli nadal będzie różnica na poziomie ~1 kWh, to coś jest nie tak z podłączeniem lub inny problem.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

bdkacz wrote: Fri Mar 20, 2020 1:49 pm Wszystko jest na bank dobrze podłączone, 3 razy sprawdzane :)
BTW jaka jest ostatnia wersja firmware do MEwki ?
3 razy sprawdziłeś napięcie międzyfazowe ?
v2.7.12
SUPLA.... Nareszcie w domu.
bdkacz
Posts: 44
Joined: Sat Dec 21, 2019 7:41 am

Post

Liczenie poboru sie zgadza niemal co do joty - roznica miedzy MEWem,a PGE rzędu 0,1 kWh

Natomiast oddanie od mojego ostatniego posta wg PGE wzrosło o 0,1 kWh i wg MEWki też o 0,11 więc hmm wygląda jak by się uspokoiło,dziwne trochę, obserwuje dalej :) Firmware najnowszy :)
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

bdkacz wrote: Fri Mar 20, 2020 4:33 pm Liczenie poboru sie zgadza niemal co do joty - roznica miedzy MEWem,a PGE rzędu 0,1 kWh

Natomiast oddanie od mojego ostatniego posta wg PGE wzrosło o 0,1 kWh i wg MEWki też o 0,11 więc hmm wygląda jak by się uspokoiło,dziwne trochę, obserwuje dalej :) Firmware najnowszy :)
Pobór nie może się zgadzać. Różnica między energią oddaną a poborem powinna się zgadzać.

Innymi słowy: mając bilansowanie wektorowe będzie pobierał mniej z sieci kosztem tego co oddajesz. Natomiast bez bilansowania wektorowego, pobór z sieci będzie większy, ale ilość oddanej energii też będzie większa.
Natomiast różnice powinny być +- identyczne.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
bdkacz
Posts: 44
Joined: Sat Dec 21, 2019 7:41 am

Post

Po kolejnym dniu obserwacji sytuacja się unormowała tzn nadwyżka z produkcji MEWa idealnie znajduje pokrycie w niższym wskazaniu zużycia dla licznika PGE = PGE bilansuje poprawnie wektorowo

Czekam na stanowisko Zamela w kwestii dodania wektorowego :)

Return to “ZAMEL MEW-01”