Zastanawia mnie ciągle wymaganie Ex, (obwodów przeznaczonych do użytku w atmosferze wybuchowej), dlatego że w moim przypadku układ składający się z zasilacza + LIW-01 (jak będzie w sprzedaży) planuję za zewnątrz (gdzie hula wiatr). Czy jest jakaś granica odległości od gazomierza?
Dlatego pytam bo ma kilka innych rzeczy bliżej gazomierza (niż planowany układ) np. przyłącze elektryczne, numer domu z podświetleniem (myślę że one nie spełniają wymogów Ex).
Sugeruję się (http://www.instsani.pl/835/montaz-gazomierzy):
'2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza powinny być umieszczone powyżej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących iskrzyć, a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza - o co najmniej 0,3 m poniżej licznika i takich urządzeń."
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
-
rav.b
- Posts: 350
- Joined: Mon Nov 26, 2018 9:09 am
- Location: Niepołomice/Lipnica Mała
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Tu pewnie jest problem z samym IN-Z61, który nie jest w wykonaniu Ex, ale jest urządzeniem pasywnym. Stąd konieczność separacji, abyś na czujnik impulsów nie podawał żadnego napięcia.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
rav.b
- Posts: 350
- Joined: Mon Nov 26, 2018 9:09 am
- Location: Niepołomice/Lipnica Mała
To w taki przypadku na mój inżynierski rozum powinien wystarczyć zwykły separator (ale niestety pewnie przepisy).Robert Błaszczak wrote: Wed Mar 25, 2020 8:41 pm Tu pewnie jest problem z samym IN-Z61, który nie jest w wykonaniu Ex, ale jest urządzeniem pasywnym. Stąd konieczność separacji, abyś na czujnik impulsów nie podawał żadnego napięcia.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Z inżynierskiego punktu widzenia, to jeśli w tym IN-Z61 jest rurka kontaktronowa, to tam nie ma prawa (możliwości) dostać się gaz. Więc nawet jakby tam iskrzyło, to nic się nie stanie. Napisz jeszcze do producenta IN-Z61. Oni produkują też gazomierze. Jak oni zapatrują się na ten problem.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
rav.b
- Posts: 350
- Joined: Mon Nov 26, 2018 9:09 am
- Location: Niepołomice/Lipnica Mała
Według instrukcji (https://www.dmsltd.com/upload/pdfs/aaa3 ... f1ca64.pdf):Robert Błaszczak wrote: Wed Mar 25, 2020 8:51 pm Z inżynierskiego punktu widzenia, to jeśli w tym IN-Z61 jest rurka kontaktronowa, to tam nie ma prawa (możliwości) dostać się gaz. Więc nawet jakby tam iskrzyło, to nic się nie stanie. Napisz jeszcze do producenta IN-Z61. Oni produkują też gazomierze. Jak oni zapatrują się na ten problem.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
-
Yepestis
- Posts: 890
- Joined: Mon Sep 24, 2018 6:08 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Jakie wnioski wyciągasz z poniższego fragmentu instrukcji?rav.b wrote: Thu Mar 26, 2020 1:24 pmWedług instrukcji (https://www.dmsltd.com/upload/pdfs/aaa3 ... f1ca64.pdf):Robert Błaszczak wrote: Wed Mar 25, 2020 8:51 pm Z inżynierskiego punktu widzenia, to jeśli w tym IN-Z61 jest rurka kontaktronowa, to tam nie ma prawa (możliwości) dostać się gaz. Więc nawet jakby tam iskrzyło, to nic się nie stanie. Napisz jeszcze do producenta IN-Z61. Oni produkują też gazomierze. Jak oni zapatrują się na ten problem.
Warning.jpg
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Tutaj macie raport z badań, jaki udało mi się otrzymać od producenta.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
rav.b
- Posts: 350
- Joined: Mon Nov 26, 2018 9:09 am
- Location: Niepołomice/Lipnica Mała
Czyli jest potrzebny separator Ex?miroph wrote: Tue Mar 31, 2020 6:06 pm Tutaj macie raport z badań, jaki udało mi się otrzymać od producenta.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Czytając zapisy tego dokumentu, to moim zdaniem niestety tak:
Dokument jak nic tworzył jakiś prawnik

Dokument jak nic tworzył jakiś prawnik
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
rav.b
- Posts: 350
- Joined: Mon Nov 26, 2018 9:09 am
- Location: Niepołomice/Lipnica Mała
To mam pytanie do wszystkich: jak to możliwie najtaniej spełnić/zrealizować?
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini