aras2
Posts: 31
Joined: Mon Mar 30, 2020 6:43 pm

Post

Proponuje przeczytać wszystkie posty tego tematu, mam instalacje PV oraz Mewa i jak opisałem wskazanie licznika ZE i Mewa praktycznie takie same tak wiec u mnie sprawdza się idealnie. Jeżeli mógłbym coś dodać to możliwość rozpoczęcia roku rozliczeniowego (żebym wiedział po roku czy jestem na plusie czy nie po przeliczeniu energii oddanej x0,8).
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 137 times
Been thanked: 137 times

Post

aras2 wrote: Fri Apr 03, 2020 3:59 pm Proponuje przeczytać wszystkie posty tego tematu, mam instalacje PV oraz Mewa i jak opisałem wskazanie licznika ZE i Mewa praktycznie takie same tak wiec u mnie sprawdza się idealnie. Jeżeli mógłbym coś dodać to możliwość rozpoczęcia roku rozliczeniowego (żebym wiedział po roku czy jestem na plusie czy nie po przeliczeniu energii oddanej x0,8).
Od niedawna weszły zmiany, że rozliczanie magazynu będzie się odbywało w cykach miesięcznych niezależnie od cykli rozliczeniowych faktury.
W tej sytuacji zerowanie cyklu co rok nic nie da, bo energetyka i tak będzie robiła rozliczanie magazynu co miesiąc.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
aras2
Posts: 31
Joined: Mon Mar 30, 2020 6:43 pm

Post

Rozliczanie mam dwumiesięczne ale energię mogę magazynować 12 miesięcy. Czyli idealnie jak by Mew na bieżąco rozliczał ostatnie 12 miesięcy.
thn.technik
Posts: 23
Joined: Tue Feb 18, 2020 6:10 pm

Post

Przykład 4 dniowych pomiarów z liczników PGE i Supla, widać że pomiary różnią się zarówno dla produkcji jak i pobrania.
Przy posiadaniu PV licznik supla bez bilansowania, choćby najprostszego, jest dla mnie tylko miernikiem aktualnego napięcia i prądu.
PGEvsSupla.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
thn.technik
Posts: 23
Joined: Tue Feb 18, 2020 6:10 pm

Post

Tak z ciekawości policzyłem bilansowanie dla 10 minutowych cykli które są dostępne w raporcie "measurement".
Mamy tu sumy 10 minutowych delt produkcji i pobrania. Wygląda na to że takie proste bilansowanie jest w zupełności wystarczające.
Porównanie bilansu z licznika PGE 20,7 i -55,5 i wyliczonego bilansu 19,6 i -54,2 nie jest tak znacznie odbiegające jak porównanie do wskazań rzeczywistych z licznika supla 23,6 i -58,2.

Czy można by do aplikacji licznika wprowadzić taką formę bilansu jak dodatkową opcję?
Znacznie poprawiło to by możliwości wykorzystywania tego licznika do pomiaru OZE
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Bardzo możliwe, że wprowadzimy bilans sekundowy w MEW-01.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
thn.technik
Posts: 23
Joined: Tue Feb 18, 2020 6:10 pm

Post

pzygmunt wrote: Fri Apr 10, 2020 1:34 pm Bardzo możliwe, że wprowadzimy bilans sekundowy w MEW-01.
Zgłaszam się na testy jak by co ;)
harc2000
Posts: 16
Joined: Sun Apr 12, 2020 8:50 pm

Post

Cześć,
Jestem tuż przed montażem MEW-01. Moduł będzie zainstalowany w skrzynce z licznikiem tuż za wyłącznikiem głównym. Za wyłącznikiem zaczynają się 2 trójfazowe obwody i tutaj 1 pytanie - czy założenie przekładnika na 2 żyły (oczywiście ta sama faza) wpłynie negatywnie na jakość pomiarów, w stosunku do sytuacji gdyby był mierzony ten sam prąd płynący tylko przez 1 żyłę? Czy zasilanie MEW-01 powinno być bezwzględnie zabezpieczone jakimś bezpiecznikiem? Nie planowałem takiego zabezpieczenia, ale wówczas pozostają tylko bezpieczniki przed licznikowe ZE.
Maniek913
Posts: 594
Joined: Thu Feb 22, 2018 9:46 pm
Been thanked: 3 times

Post

Pomiar z dwóch żył z tego samego odpływu nie powinien się różnić od sytuacji pojedynczego przewodu. Co do zabezpieczeń to masz rację każdy odbiornik ( a takim jest przecież MEW) musi mieć zabezpieczenie odpowiednie do swojej mocy. Takim zabezpieczeniem na pewno nie jest bezpiecznik główny .
Enriquez
Posts: 24
Joined: Sat Apr 11, 2020 7:56 pm

Post

Hej, czy jest taka opcja, aby w menu głównym, gdzie obecnie widać stan licznika energii pobranej, dodać również stan licznika energii oddanej? Miejsce jest. Widziałbym też tam liczbę "Moc czynna". Mając kilka liczników MEW, kilka liczników inteligentnych gniazdek, można by bez wchodzenia w dane szczegółowe na pierwszy rzut oka ocenić sytuację w domu.

Jestem na etapie pierwszych dni fotowoltaiki, nowego licznika dwukierunkowego i zainstalowałem pierwszego MEW. To, co pokazują liczniki skłania mnie do poszukiwań i zrozumienia co się dzieje w poborze na różnych obwodach. Za chwilę zainstaluję drugiego MEW, i kilka inteligentnych gniazdek, które pomogą mi zrobić bilans.