FAAC 452/455 + Supla
-
Serwq
- Posts: 13
- Joined: Fri Apr 10, 2020 5:04 pm
Witam.Posiadam napęd bramy dwuskrzydłowej z płytą FAAC 452/455 i czy mógł by mi Ktoś doradzić który moduł Supla wybrać?Czy zadziała Supla SBW01 Czy SBW02.Dodam iż z tego co czytałem to ten FAAC jest 230v a moduł dupki działa na 24v.Widze też że na płytce faac są jakieś oznaczenia 24v.Mogł by mnie też Ktos nakierować pod które piny co popodpinac do płytki FAAC ?Serdecznie dziękuję i pozdrawiam!
-
kinium
- Posts: 69
- Joined: Fri Sep 06, 2019 11:09 am
- Location: Wrocław
-
Serwq
- Posts: 13
- Joined: Fri Apr 10, 2020 5:04 pm
A mógł byś mi pomóc konkretnie o Suple która pasuje i jak ją podłączyć?
-
kinium
- Posts: 69
- Joined: Fri Sep 06, 2019 11:09 am
- Location: Wrocław
A co konkretnie chcesz osiągnąć? Moduł, o którym piszę działa na 24V (tak jak twoja brama), ma dwa wyjścia (tak jak twoja brama OPEN A i OPEN B), ma dwa wejścia czujników otwarcia.Serwq wrote: Sat Apr 11, 2020 5:54 am A mógł byś mi pomóc konkretnie o Suple która pasuje i jak ją podłączyć?
Podpinasz moduł do zasilania 24+ i - (załącza 16 i 17) i OPEN A do 9 a OPEN B do 10.
Ustawiasz jak w opisie wątku i działa całkowite otwarcie lub częściowe otwarcie (furtka).
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
-
Serwq
- Posts: 13
- Joined: Fri Apr 10, 2020 5:04 pm
Dziękuję Koledzy Wam bardzo.To już wiem pod które piny to podpiac.Chodzi mi tylko o otwieranie i zamykanie bramy.ewrntualnie podłączenie krancowek otw/zamk bramy.A czy np FAAC 414 ma wbudowane krańcówki wykrycia otwarci i zamkniecia?Bo z tego co się orientuję to na płytce mam 3 niepodlaczone piny.Jak to podpiąć by krańcówki też działały?
-
Serwq
- Posts: 13
- Joined: Fri Apr 10, 2020 5:04 pm
Kurde wszystko pomyliłem.Wlasnie w lnku który mi wysłałeś są 3 piny od krancowek.Ja na płytce mam 2 piny ale nic pod nie nie podłączone.Dwa piny wystarcza?
-
Serwq
- Posts: 13
- Joined: Fri Apr 10, 2020 5:04 pm
Nie wystrasz się bałaganu.Ale chodzi chyba o piny 20/21Jak byś tak mógł Łopato logicznie opisać co pod który pin podpiąć jeśli chodzi o moduł Supla SBW-02 bo taki zamówiłem to będę wdzieczny.