Supla i przekaźnik RM84 Relpol

nitzsche
Posts: 192
Joined: Sun Dec 31, 2017 10:15 am

Post

Witam, potrzebuje sterować kotłem przez suple. Sterownik ma wyjście na termostat on/off ( beznapięciowy)

Chcaiłbym podłączyć jakiś modół supli działający na 230v do przekażnika RM84. (RELPOL RM84 230V AC 2x 8A 2P JQX)
Chce aby gdy modół poda napięcie to RM84 zwarł styki termostatu a sterownik pieca załączył pompe CO.
Image

Pod które piny należy podłączyć sterownik pieca?

Rozumie że 230v pod 1,2 a pod które piec?
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

4,5 lub 7,8
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

To zależy do tego jak piec interpretuje sygnał. Jeśli "zwarty" oznacza "włącz", to pod piec dajesz 4 i 5 lub 7 i 8 (styki NO, dwa osobne tory).
Jeśli piec rozwarty styk traktuje jako "włącz", to podpinasz pod 3 i 4 lub 6 i 7.

Czemu chcesz używać tego przekaźnika relpola? Chcesz go podpiąć pod gotowy moduł, np. ROW ?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
nitzsche
Posts: 192
Joined: Sun Dec 31, 2017 10:15 am

Post

dziękuje pięknie.
nitzsche
Posts: 192
Joined: Sun Dec 31, 2017 10:15 am

Post

klew wrote: Mon Apr 20, 2020 7:48 am

Czemu chcesz używać tego przekaźnika relpola? Chcesz go podpiąć pod gotowy moduł, np. ROW ?
tak, do row-07 konkretnie.