Napęd BFT Tiziano

Arek79
Posts: 8
Joined: Sat May 02, 2020 7:52 am

Post

Witam,
Czy może ktoś podpowiedzieć jak uruchomić i podłączyć czujnik otwarcia bramy przy napędzie Bft Tiziano do SBW01?
Czy jest opcja bezpośredniego podłączenia czy potrzebny jest jakiś kontrakton?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Sprawdź miernikiem co się dzieje na zaciskach 8,9 w zależności od położenia bramy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Arek79
Posts: 8
Joined: Sat May 02, 2020 7:52 am

Post

Ok dzięki dam znać jak zmierzę
Arek79
Posts: 8
Joined: Sat May 02, 2020 7:52 am

Post

Niestety 0 na 8 i 9 przy otwarciu i zamknięciu
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

W takim razie pozostaje Ci kontaktron chyba, że automatyka ma możliwość zmiany ustawień dla tego wyjścia.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Arek79
Posts: 8
Joined: Sat May 02, 2020 7:52 am

Post

Ok dzięki. Możesz podpowiedzieć jaki kontaktron najlepiej kupić i jak go podłączyć?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Dowolny. Podłączasz go pod IN1/2 i do A2
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Arek79
Posts: 8
Joined: Sat May 02, 2020 7:52 am

Post

Jeszcze trochę pomierzyłem i jest 25v na 8,9 i 12,13 ale tylko w trakcie otwierania i zamykania bramy. Może z tym da się coś zrobić?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Masz tam tylko sygnalizacje ruchu bramy. Należałoby zmienić funkcje wyjścia na sygnalizację otwarcia. Nie wiem czy jest taka możliwość w tym sterowniku.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Wygląda na to, że nie ma.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55

Return to “ZAMEL SBW-01”