Post

If the transformer works the same with two wires, I wonder what power factors will show wire 1 or wire2?
I'm afraid it's not that simple.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Nie gawarantuję poprawnej pracy urządzenia przy dwóch przewodach w przekladniku. W przekładnikach ma znajdować się jeden przewód. Wydaje mi się, że dalsze drążenie tematu nie ma sensu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
forall
Posts: 191
Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am

Post

thn.technik wrote: Sat Apr 25, 2020 6:33 pm
forall wrote: Sat Apr 25, 2020 6:14 pm Zdjecię rozdzielni
Możesz podpisać na zdjęciu do jakich zacisków są podłączone przekładniki?
Jeśli przekładniki to cewki to są one podłączone do S1/S2/I1, S1/S2/I2... to jest dół MEW-01.
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
mcikos
Posts: 23
Joined: Thu Apr 23, 2020 1:08 pm

Post

forall wrote: Sat Apr 25, 2020 7:30 pm
thn.technik wrote: Sat Apr 25, 2020 6:33 pm
forall wrote: Sat Apr 25, 2020 6:14 pm Zdjecię rozdzielni
Możesz podpisać na zdjęciu do jakich zacisków są podłączone przekładniki?
Jeśli przekładniki to cewki to są one podłączone do S1/S2/I1, S1/S2/I2... to jest dół MEW-01.
Ten przekładnik wpięty do S1/S2/l1 musi być na przewodzie tej samej fazy co wejście V1 itd.
Czyli jak pomierzysz napięcie między tym przewodem a zaciskiem V1 powinno być 0.
bodek256
Posts: 45
Joined: Wed Sep 19, 2018 1:23 am

Post

Czy trwają jakieś prace w kierunku przydatności licznika MEW 01 przy instalacji PV, gdy z ZE rozliczamy się wg
bilansowania wektorowego?
Różnica wskazań energii oddanej i pobranej przy PV pomiędzy licznikiem ZE a MEW jest tak duża, że póki co to licznik mew jest zbędnym- drogim bajerem.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jesteś pewien, że różnica wynika z braku bilansowania między fazowego, a nie z błędnego podłączenia ?
Trwają prace nad rozszerzeniem informacji przesyłanych przez liczniki o wartość bilansu międzyfazowego. To czy zostanie to wprowadzone
w MEW-01 nie zależy tylko od nas, ale temat jest weryfikowany.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
bdkacz
Posts: 44
Joined: Sat Dec 21, 2019 7:41 am

Post

pzygmunt wrote: Sun May 03, 2020 2:51 pm Jesteś pewien, że różnica wynika z braku bilansowania między fazowego, a nie z błędnego podłączenia ?
Trwają prace nad rozszerzeniem informacji przesyłanych przez liczniki o wartość bilansu międzyfazowego. To czy zostanie to wprowadzone
w MEW-01 nie zależy tylko od nas, ale temat jest weryfikowany.
Ostatni m-c rozjazd miedzy MEWem,a licznikiem PGE dziennie na poborze średnio 18,6%, na oddaniu 9,4%
Z rzeczy, ktore zawazylem u siebie to rozjazd wzrasta wraz ze wzrostem autokonsumpcji - jak ktoregos dnia autokonsumpcja w gore to i rozjazd miedzy licznikiem i MEWem danego dnia wiekszy
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Mi to cały czas wyglada na błędne podłączenie. Za duże różnice. Przygotuje eksperymentalną wersje firmware-u dla MEW-a z dodatkowym licznikiem bilansu międzyfazowego i zobaczymy jakie będą wyniki.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
bodek256
Posts: 45
Joined: Wed Sep 19, 2018 1:23 am

Post

Jest dokładnie tak jak pisze bdkacz.
Różnica między wskazaniami licznika ZE a MEW od 14 lutego - pobór mew zawyża o 73 Kwh a oddana zawyża o 67 Kwh
Jest na 100 % prawidłowo podłączony.
bdkacz
Posts: 44
Joined: Sat Dec 21, 2019 7:41 am

Post

pzygmunt wrote: Sun May 03, 2020 8:53 pm Mi to cały czas wyglada na błędne podłączenie. Za duże różnice. Przygotuje eksperymentalną wersje firmware-u dla MEW-a z dodatkowym licznikiem bilansu międzyfazowego i zobaczymy jakie będą wyniki.
Podłączone jet OK na 100 %. Tak duza roznica wynika zapewne z tego,ze 3/4 obciazenia mam na jednej fazie