Cześć!
Chciałbym podłączyć SBW-01 lub ROW-01 do centrali MINDY A60 swojej bramy dwuskrzydłowej. Jak powinienem wykonać połączenia?
Z góry dziękuję!
NICE MINDY A60 i zamel SBW-01 lub ROW-01
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
17 - A1
18 - A2
20 - 11
25 - 14
Do podłączenia czujnika otwarcia raczej będzie potrzebny dodatkowy przekaźnik... chyba, że jesczcze nie kupiłeś SBW-01, wtedy zamów SBW-02 i podłącz tak
viewtopic.php?f=58&t=6617
18 - A2
20 - 11
25 - 14
Do podłączenia czujnika otwarcia raczej będzie potrzebny dodatkowy przekaźnik... chyba, że jesczcze nie kupiłeś SBW-01, wtedy zamów SBW-02 i podłącz tak
viewtopic.php?f=58&t=6617
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
lordmorte
- Posts: 42
- Joined: Mon May 11, 2020 7:56 pm
@pzygmunt bardzo dziękuję za odpowiedź. Czyli zakupię SBW-02. Mam jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Na pilotach mogę bramę obsługiwać dwoma kanałami:
1 - otwiera się tylko jedno skrzydło w formie furtki
2 - otwierają się obydwa skrzydła
Czy SBW-02 umożliwi mi też te dwie opcje?
1 - otwiera się tylko jedno skrzydło w formie furtki
2 - otwierają się obydwa skrzydła
Czy SBW-02 umożliwi mi też te dwie opcje?
-
lordmorte
- Posts: 42
- Joined: Mon May 11, 2020 7:56 pm
No właśnie nie ukrywam, że sam nie wiem jak to jest realizowane, ale jednak jest. Na jednym kanale otwierana cala brama, na drugim tylko jedno skrzydło....
-
lordmorte
- Posts: 42
- Joined: Mon May 11, 2020 7:56 pm
Czy przypadkiem nie jest to opcja Przejście dla pieszych?
EDIT: Przełącznik 12: On = ZAMYKA stanie się OTWIERA dla przejścia dla pieszych
W ten sposób ZAMYKA traci swoją funkcję podstawową i staje się wejściem Krok po Kroku dla przejścia dla pieszych, można więc
otworzyć tylko jedno skrzydło sterując tylko 2 silnikiem.
Należy podkreślić, że cykl Otwiera Przejście dla Pieszych uaktywnia się począwszy od bramy zamkniętej; gdy brama jest w ruchu lub
otwarta funkcja ta nie ma żadnego efektu.
EDIT: Przełącznik 12: On = ZAMYKA stanie się OTWIERA dla przejścia dla pieszych
W ten sposób ZAMYKA traci swoją funkcję podstawową i staje się wejściem Krok po Kroku dla przejścia dla pieszych, można więc
otworzyć tylko jedno skrzydło sterując tylko 2 silnikiem.
Należy podkreślić, że cykl Otwiera Przejście dla Pieszych uaktywnia się począwszy od bramy zamkniętej; gdy brama jest w ruchu lub
otwarta funkcja ta nie ma żadnego efektu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
lordmorte
- Posts: 42
- Joined: Mon May 11, 2020 7:56 pm
Ślicznie dziękuję pzygmunt!
Czyli mamy:
17 24V - A1
18 24V - A2
20 WSPÓLNY - 11
25 PP (brama) - 14
21 Wyjście światełka ostrzegawczego - IN1
20 WSPÓLNY - 21
27 ZAMYKA (PP Furtki) - 24
i zastanawiam się, czy do IN2 nie mogę również podłączyć 21?
Czyli mamy:
17 24V - A1
18 24V - A2
20 WSPÓLNY - 11
25 PP (brama) - 14
21 Wyjście światełka ostrzegawczego - IN1
20 WSPÓLNY - 21
27 ZAMYKA (PP Furtki) - 24
i zastanawiam się, czy do IN2 nie mogę również podłączyć 21?
-
lordmorte
- Posts: 42
- Joined: Mon May 11, 2020 7:56 pm
Super, dziękuję! Dam znać jak przyjdzie i podłączę wszystko