NICE MINDY A60 i zamel SBW-01 lub ROW-01

lordmorte
Posts: 42
Joined: Mon May 11, 2020 7:56 pm

Post

OK, wszystko podłączone i prawie świetnie śmiga! :)

"Prawie" bierze się z czujników otwarcia bramy i furtki. Otóż w naszym podłączeniu obydwa wejścia IN podłączone są do światełka ostrzegawczego, które włącza się niezależnie od tego czy otwieramy całą bramę, czy tylko furtkę - sygnał jest ten sam, w związku z czym gdy otwieramy np furtkę dostajemy informację o tym, że otwarta jest również brama.

Otwarcia furtki nie wykryjemy chyba żadnym innym sygnałem, dlatego jedyną opcją jest chyba dodanie krańcówki do furtki (do drugiego skrzydła byłoby już trudno obecnie) zasterowanie wejściem furtki właśnie poprzez krańcówkę. Informacja o otwarciu bramy byłaby wciąż pobierana ze światełka.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Musisz przeszukać instrukcję ale tak jak sam zauważyłeś raczej sterownik nie informuje o tym, że otwarte jest tylko jedno skrzydło dlatego musisz zastosować dodatkowy czujnik np w postaci kontaktronu.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
arnonim
Posts: 13
Joined: Wed Jul 05, 2023 6:56 am

Post

lordmorte wrote: Thu May 14, 2020 8:42 am Ślicznie dziękuję pzygmunt!

Czyli mamy:

17 24V - A1
18 24V - A2
20 WSPÓLNY - 11
25 PP (brama) - 14
21 Wyjście światełka ostrzegawczego - IN1
20 WSPÓLNY - 21
27 ZAMYKA (PP Furtki) - 24

i zastanawiam się, czy do IN2 nie mogę również podłączyć 21?
To znaczy, że zrobiłeś mostek łączący 20 z 21 ?

Return to “ZAMEL SBW-01”