Witam. Proszę powiedzcie czy takie podłączenie SBW-02 do centralki RBA3 R10 będzie poprawne:
- zasilanie A1 A2 do SBS+ STOP--
- otwieranie 11 14 do OPEN (tu podłączone mam otwieranie z wideofonu)
- otwieranie 21 24 do otwierania furtki
- położenie bramy N1 lub N2 do OGI (z fabrycznym ustawieniem na ,,kontrolka otwartej bramy"
I co ,,Brawo ja" ?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

lupus wrote: Tue May 19, 2020 5:00 am Witam. Proszę powiedzcie czy takie podłączenie SBW-02 do centralki RBA3 R10 będzie poprawne:
- zasilanie A1 A2 do SBS+ STOP--
- otwieranie 11 14 do OPEN (tu podłączone mam otwieranie z wideofonu)
- otwieranie 21 24 do otwierania furtki
- położenie bramy N1 lub N2 do OGI (z fabrycznym ustawieniem na ,,kontrolka otwartej bramy"
I co ,,Brawo ja" ?
Witam. Jeżeli chcesz mieć otwieranie i zamykanie bramy to powinieneś podłączyć styk 11 i 14 do P.P.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
lupus
Posts: 5
Joined: Mon May 18, 2020 10:23 pm

Post

W tej centrali nie ma złącza PP. Brama zamyka się automatycznie po określonym czasie.
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Jak możesz wrzuć zdjęcie.
złacze SBS - strzelam Step by Step ; ) czyli PP
a automatyczne zamykanie po czasie to kwestia ustawień.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
lupus
Posts: 5
Joined: Mon May 18, 2020 10:23 pm

Post

Witam.Dlaczegonie do OPEN ? Tam podłączony jest wideofon.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Powinno być do Sbs (P.P)
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
lupus
Posts: 5
Joined: Mon May 18, 2020 10:23 pm

Post

... a rozumiem, żeby w aplikacji mieć możliwość zamykania.
Dziękuję bardzo. W czwartek podłącze i się pochwalę.
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Jak masz zamykanie automatyczne do możesz podłączyć do "Open", ale rozsądniej jest jednak do
SBS a działa to kolejno w zależności od zaprogramowania:
1) Otwiera - stop - zamyka - stop
2) Otwiera - stop - zamyka - otwiera
3) Otwiera - zamyka - otwiera - zamyka

Jeśli ta centrala ma funkcję furtki to drugi kanał SBW-02 możesz podłączyć do CLOSE i używać bramy jako furtki (częściowe otwieranie)
EDIT:
aaah widzę, że już drugi kanał ma swoje przeznaczenie ; )
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
lupus
Posts: 5
Joined: Mon May 18, 2020 10:23 pm

Post

Wszystko działa oprócz OGI. W każdym położeniu bramy jest napięcie ok 30v.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Najprawdopodobniej będziesz musiał zmienić funkcję tego wyjścia.