ZAMEL MEW-01

forall
Posts: 191
Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am

Post

@miroph - pożyczyłem czajnik elektryczny i zrobiłem test kolejny... I już tego nie rozumiem..
Poprzednie testy robiłem wpinając sie w gniazdko elektryczne na szkrzynce siłowej...
Teraz się wpiąłem do normalnego gniazdka w altance i takie screeny są.. Tutaj to wygląda jakby działało....
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Dlatego piszę aby sprawdził to kumaty elektryk. Ewidentnie widać, że gdzieś jest błąd w podłączeniu lub w instalacji.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
forall
Posts: 191
Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am

Post

@miroph - elektryk kumaty, tylko może urządzenie za nowe, akurat dał pech że licznik mi założyli jak skończył już pracę...
Eh podłączyłem odkurzacz tam gdzie wcześniej czajnik i juz ta sama faza a moc czynna i bierna dodatnie wartości a przy czajniku była ujemna...
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zaopatrz się w multimetr. Pożycz od sąsiada jak nie masz. Ustaw pomiar napięcia AC (symbol ~). Załóżmy, że kolory sond multimetu to czarna i czerwona.

Czerwoną podłączasz do zacisku V1 w MEW-01, a czarną do N w MEW-01. Powinno pokazać około 240V. Mamy próbę czy miernik poprawnie pokazuje za sobą.

Następnie pozostawiasz czerwoną na V1, a czarną podłączasz gdzieś do jakiegoś zacisku gdzie jest podłączony przewód na którym jest założony przekładnik I1. Powinno pokazać 0V.

Dalej.. Czerwoną do V2, a czarną do zacisku gdzie jest podłączony przewód na którym jest założony przekładnik I2. Również powinno pokazać 0V.

Na koniec czerwoną do V3, a czarną do zacisku gdzie jest podłączony przewód na którym jest założony przekładnik I3. Analogicznie jak wyżej, multimetr powinien pokazać 0V.

Jeśli w teście V1 lub V2 lub V3 pojawi się 400v zamiast 0V to oznacza, że pomieszane są przekładniki i trzeba je tak pozamieniać miejscami by zawsze pojawiało się 0V.

Jeśli w powyższym teście nie było błędu to należy upewnić się, że przekładniki założone są na przewodach zasilających budynek. Możesz po prostu zlokalizować główny wyłącznik różnicowy prądowy tzw. różnicowkę i na przewodach wyjściowych lub wejściowych (jak wolisz) zakładasz przekładniki i powtarzasz test o którym pisałem na początku.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
forall
Posts: 191
Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am

Post

@pzygmunt, był kolega ich na wszystkie możliwe sposoby sprawdził połączenie i w skrzynce jest ok..
Cewki są założone na poszczególne kable na wejściu poprawnie, każdy na osobny kabel..
Akurat dopiero dom jest na wykończeniu i nie mam gniazdek tylko mam w garażu gniazdo siłowe i w nim dwa gniazdka elektryczne w zależności w którą stronę przekręcę pokrętło na takiej fazie mam pobór, tylko wtedy na innej przy mocy czynnej pojawią się minus.
Pytanie dlaczego, gdzie jest jakieś zakłócenie..... koło -5W na jednej z faz, leci coś na 1szej zakłócenie jest na drugiej i na odwrót....
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zrobiłeś pomiary tak jak napisałem wyżej ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
forall
Posts: 191
Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am

Post

Tak zrobiliśmy pomiary, według tego co napisałeś.... I połączenie w skrzynce jest ok, tak stwierdził wczoraj elektryk, no i dzisiaj kolega to samo potwierdził... Przy uruchomieniu czajnika pojawiają się zakłócenia tak jakby na fazie przeważnie w okolicy 5W.. Kolega ma podjechać i zrobimy pomiar jak się wepnie żarówka jak najbliżej skrzynki, zobaczymy co wtedy pokaże.... Tak jakby przy dużym prądzie pojawiały się zakłócenia....
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

A kolorki kabli od cewek dobrze są podpięte do właściwych styków i strzałki w kierunku przepływu prądu na cewkach zgadzają się z przebiegiem instalacji?
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zorganizuj sobie kilka osobnych przewodów, tak aby N i L były osobno. Do tego jakieś gniazdko luzem.
Odłącz od MEW-a dwa przekładniki i podłącz tak jak na poniższym "schemacie".
Podłącz Twój odbiornik i sprawdź co pokazuje aplikacja.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
forall
Posts: 191
Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am

Post

Goral64 wrote: Sat May 23, 2020 5:17 pm A kolorki kabli od cewek dobrze są podpięte do właściwych styków i strzałki w kierunku przepływu prądu na cewkach zgadzają się z przebiegiem instalacji?
Tak, to też było sprawdzane... Jest ok...
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01

Return to “ZAMEL MEW-01”