Szanowni koledzy - forumowicze. Pomóżcie mi podłączyć suple sbw do furtki z elektrozaczepem na 12V DC.
Czy jest konieczne podłączanie przekaźnika sbw 01 do 24v a elektrozaczepu do 12V?
Czy może jest jakaś inna koncepcja?
W pobliżu jest brama z supla na sterowniku faac 452 Isue 5.
Czy może da sie wykorzystać napięcia ze sterownika faac.
Nigdzie niestety nie ma 12V na wyjściu tylko 24V.
Podpowiedzcie coś?
Supla SBW 01 i furtka z elektrozaczepem na 12V
-
pr0zac
- Posts: 26
- Joined: Sat May 09, 2020 4:40 pm
Last edited by pr0zac on Mon Jun 01, 2020 1:07 pm, edited 1 time in total.
-
pr0zac
- Posts: 26
- Joined: Sat May 09, 2020 4:40 pm
Na cewce od eletrozaczepu pisze 10 + - 2V.pzygmunt wrote: Mon Jun 01, 2020 1:06 pm Są elektrozaczepy, które działają w zakresie 9-24V AC/DC.
Może Twój też tak działa. Jeśli nie to go wymień albo dodaj zasilacz 12v
Czyli musi być zasilacz 12V który będzie podlaczony do 11 i 14 w supla? Czy jak inaczej?
-
pr0zac
- Posts: 26
- Joined: Sat May 09, 2020 4:40 pm
Koledzy Forumowicze Wielki Szacunek i podziękowania za okazana pomoc.
Moja furtka i brama dzięki waszej pomocy działają jak powinny. Pozostaje kwestia kontraktona informującego o stanie furtki. Kupiłem takie ładne satela o oznaczeniu B3A w metalowej obudowie do bramy i podobny B3 do bramki. Do in 1 i in 2? Czy jak je podłączyć?