Czujnik otwarcia / stanu bramy dla SBW 01

pr0zac
Posts: 26
Joined: Sat May 09, 2020 4:40 pm

Post

pzygmunt wrote: Wed May 20, 2020 8:07 am Do A2 i IN1 lub IN2
NO i C z włącznika? Obojętnie co do czego?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

NO i C z włącznika do A2 i IN1 lub IN2 w SBW. Obojętnie w jakiej kolejności.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

3 -A1
1 - IN1
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
pr0zac
Posts: 26
Joined: Sat May 09, 2020 4:40 pm

Post

Mam nowy kontrakton zbliżeniowy i problem z nim związany. Kiedy podłączam go pod A2 i IN2 i zbliżam kontraktony do siebie pokazuje stan otwarcia na 50%. Co mam źle?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Na cloud.supla.org ustawiłeś aby IN2 działał jako czujnik pośredniego otwarcia.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
pr0zac
Posts: 26
Joined: Sat May 09, 2020 4:40 pm

Post

pzygmunt wrote: Tue Jun 02, 2020 12:28 pm Na cloud.supla.org ustawiłeś aby IN2 działał jako czujnik pośredniego otwarcia.
Nie mogę tego znaleźć. Czy to jest w ustawieniach zaawansowany przez IP? Czy gdzie tego szukać?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

pr0zac wrote: Tue Jun 02, 2020 1:26 pm
pzygmunt wrote: Tue Jun 02, 2020 12:28 pm Na cloud.supla.org ustawiłeś aby IN2 działał jako czujnik pośredniego otwarcia.
Nie mogę tego znaleźć. Czy to jest w ustawieniach zaawansowany przez IP? Czy gdzie tego szukać?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Yepestis
Posts: 890
Joined: Mon Sep 24, 2018 6:08 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times

Post

pr0zac wrote: Tue Jun 02, 2020 1:26 pm Nie mogę tego znaleźć. Czy to jest w ustawieniach zaawansowany przez IP? Czy gdzie tego szukać?
Wejdz na:
https://cloud.supla.org/

Wybierz kanał bramy i tu możesz ustawić czujniki
KanałBramy.JPG
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “ZAMEL SBW-01”