IOT SDK

User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jak ustawisz protokół na >= 12 to ta zmienna będzie dostępna
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Dzięki za pomoc.
A więc ( nie wiem, czy to dobrze zrobiłem ), po zmianie:
1. Litery "B" na "C" w:
 https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... off.c#L117
oraz
2. Liczby "7" na "12" w:
 https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... noff.h#L22

Soft się kompiluje.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

@pzygmunt, o ile można, chciałbym zapytać, w jakim celu definicje:
INPUT_MIN_CYCLE_COUNT, INPUT_CYCLE_TIME zostały przeniesione do supla_esp.h :roll:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Czułość reakcji wejścia/przycisku
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Ok.
Czyli teraz powinno być lepiej ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Ten commit nic nie zmienia poza tym, że możesz te makra zmienić z poziomu płytki.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

pzygmunt wrote: Mon Aug 10, 2020 5:04 pm Ten commit nic nie zmienia poza tym, że możesz te makra zmienić z poziomu płytki.
Dzięki za wyjaśnienie.

Edit:
Istniała by możliwość udostępnienia takiego makra ( kawałka kodu ) np dla sonoff-a ( lub innego przykładu ) ?
Ja wiem, że można to w bardzo prosty sposób zmienić "ręcznie" w pliku supla_esp.h ,ale zawsze by to wyglądało bardziej "fachowo" ( takie "makro" ). :roll:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Np w sonoff.h

#define INPUT_MIN_CYCLE_COUNT 5
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

pzygmunt wrote: Sun Aug 30, 2020 9:39 pm Np w sonoff.h

#define INPUT_MIN_CYCLE_COUNT 5
Bardzo Dziękuję za informację.
Działa !!!. :D

Miał bym jeszcze takie pytanie.
Czy można "jakoś" z poziomu "płytki" zakomentować ( // ) tą linię:
 https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... io.c#L1079
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wystarczy jak nie użyjesz makr wymienionych linię wyżej
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “Zagadnienia ogólne”