Jak podłączyć SBW-02 do Somfy Exavia

User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1 - 9
A2 - 7
11 - 5
14 - 6
IN1 - 8
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Co do 8-ki to nie jestem pewien czy czujnik na tym pinie będzie działał.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

To wyjście 8 jest wyjściem impulsowym więc nie będzie informować o stanie bramy. Zalecam w tym napędzie zainstalować zewnętrzny wyłącznik krańcowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Arek-SJ
Posts: 5
Joined: Mon Jul 06, 2020 10:25 pm

Post

Witam. Czy przewody z kontaktronu wpinamy w INT1 i INT2? A jeśli tak, to czy można podpiąć dwa kontaktrony w te wejścia? Chciałbym również podłączyć furtkę.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Możesz podłączyć dwa. Jeden do IN1, a drugi do IN2
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Arek-SJ
Posts: 5
Joined: Mon Jul 06, 2020 10:25 pm

Post

Kontaktron ma dwa przewody. Jeden wpinam do INT1, a drugi? I czy ma znaczenie który gdzie?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

A drugi przewód z kontaktrony do + lub -
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Arek-SJ
Posts: 5
Joined: Mon Jul 06, 2020 10:25 pm

Post

Dziękuję za pomoc.

Return to “ZAMEL SBW-02”