Test SLW-02 względem SLW-01

Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

Witam,
Testuje właśnie moduł SLW-02 i po krótkich testach:

- konfiguracja na początku miałem błędy z automatycznym rozłączaniem modułu, gdy podłączyłem zwykły włącznik, a w aplikacji wyłączyłem światło to od razu moduł się rozłączał, dopiero później przypomniałem sobie o zmienie typu sterownika w konfiguracji i problem zniknął, tylko czy zwykły przełącznik ustawiony w module jako dzwonkowy powinien powodować rozłączanie modułu?

- fajnie jakby były dodatkowe INT2 oraz INT3, aby móc każdym świtałem niezależnie sterować zwykłym włącznikiem.

- brakuje mi opcji dodawania przycisków z określoną jasnością co odpisałem w innym temacie szerzej.

- ostatnia uwaga to zmian stanu ikonki trwa dłużej niż w RGB, muszę chwilę odczekać, aby w aplikacji pokazało, że świtało jest zapalone czy zgaszone.

To tyle z szybkich testów
Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

Zrobiłem kolejne testy, dlaczego przy 4, 5 procentach świeci mi się połowę sufitu zamiast cały o niskiej jasności?

A przy 2-3 procentach wgl się nie zapalają?

W załączeniu przesyłam zdjęcia
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
szym3k
Posts: 270
Joined: Mon May 15, 2017 10:32 am

Post

Prawdopodobnie masz długą taśmę = rezystancja na kocu jest już duża. Spróbuj podłączyć początek, środek i koniec taśmy do slw-02.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Nie wiem jaką masz taśmę. Podaj długość i moc.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

40 metrów taśmy + 2 zasilacze po 200 W jak dobrze kojarzę.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

40m na jednym sterowniku?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

Jest dodatkowy wzmacniacz:
viewtopic.php?p=24185#p24185

A połączone jest to według schematu:
viewtopic.php?p=24658#p24658
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Jeżeli Ty masz jeden wzmacniacz przy 40m to wg. mnie trochę za mało. Ja zawsze stosuje zasadę sterownik 5m wzmacniacz 5m itd.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

Tylko to jakiś mocniejszy wzmacniacz w tamtym temacie to opisywałem. Przy 6 procentach i wyżej wszystko świeci równo tylko na tych najniższych wartościach to rozdziela się na 2 części

Edit
Sorry sprawdziłem i 2 takie są chyba po 30A
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Jak możesz, to odłącz te zasilacze/wzmacniacze i pozostaw tylko taśmę mx. 5 m za SLW-02. Wtedy będziesz wiedział, gdzie leży problem.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl

Return to “ZAMEL SLW-02”