Witam,
Udało mi się uruchomić termostat z wątku : https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=5320 czujnik ds18b20, esp 2266.
Niestety co jakiś czas czujnik odczytuje błędnie temperaturę 85 stopni (zazwyczaj w równych odstępach czasu), jak w załączniku . Z tego co czytałem może być to wina zbyt szybkiego odczytu danych z czujnika jednak nie wiem jak można temu zaradzić. Czy ktoś spotkał się z tym problemem i udało się go rozwiązać?
Skoki temperatury w termostacie ds18b20 do 85 st.
-
mechatronikaPL
- Posts: 11
- Joined: Wed Jul 08, 2020 9:10 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
jarsyb
- Posts: 64
- Joined: Sun May 31, 2020 4:03 pm
Mam to samo na sofcie SonoffBasic-DS-Multi (viewtopic.php?f=24&t=5309) codziennie o 5.58 w momencie restartu połączenia internetowego. U mnie skacze do 68.25 trochę drażniące, ale można z tym żyć 
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
-
mechatronikaPL
- Posts: 11
- Joined: Wed Jul 08, 2020 9:10 am
O dziękuję za podpowiedź. Nowsza bibliotek Dallas Temperature powinna wystarczy? czy jakiejś jeszcze szukać?
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 137 times
Nowa wersja SuplaDevice. Tylko wtedy program trzeba przepisać na nową wersję biblioteki.mechatronikaPL wrote: Sun Jul 12, 2020 8:50 pm O dziękuję za podpowiedź. Nowsza bibliotek Dallas Temperature powinna wystarczy? czy jakiejś jeszcze szukać?
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
mechatronikaPL
- Posts: 11
- Joined: Wed Jul 08, 2020 9:10 am
Jakby ktoś poszukiwał takiego samego rozwiązania jak ja to jest już dostępne w głównym wątku na stronie 16
https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=5320
Wymieniłem czujniki i wgrałem nową binarkę od Elmayas i od tego czasu działa pięknie
https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=5320
Wymieniłem czujniki i wgrałem nową binarkę od Elmayas i od tego czasu działa pięknie
-
artur99
- Posts: 79
- Joined: Mon Nov 30, 2020 10:16 pm
Mam dokładnie taką samą sytuację. Jakieś esp z czujnikiem głębokości i czujnikiem temp kupiony około 4 lata temu. Zauważyłem też, że gotowców na 5V na portalach aukcyjnych nie ma, a sonoff basic mnie nie interesuje. Czy ktoś ma moduł z ds18b20 na sprzedaż lub znalazłaby się jakaś dobra dusza, która odpłatnie przerobiłaby, by nie było skoków temp. do 85 stopni?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 137 times
Wgraj tam nowszy soft. Ten pomiar koło 85 stopni to sygnalizacja błędu przez DS. W starych bibliotekach nie był on obsługiwany i był pokazywany jako temperaturaartur99 wrote: Tue Feb 03, 2026 7:10 pm Mam dokładnie taką samą sytuację. Jakieś esp z czujnikiem głębokości i czujnikiem temp kupiony około 4 lata temu. Zauważyłem też, że gotowców na 5V na portalach aukcyjnych nie ma, a sonoff basic mnie nie interesuje. Czy ktoś ma moduł z ds18b20 na sprzedaż lub znalazłaby się jakaś dobra dusza, która odpłatnie przerobiłaby, by nie było skoków temp. do 85 stopni?
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
artur99
- Posts: 79
- Joined: Mon Nov 30, 2020 10:16 pm
Jak mogę to zrobić? Napisz mi proszę co trzebaklew wrote: Tue Feb 03, 2026 8:05 pmWgraj tam nowszy soft. Ten pomiar koło 85 stopni to sygnalizacja błędu przez DS. W starych bibliotekach nie był on obsługiwany i był pokazywany jako temperaturaartur99 wrote: Tue Feb 03, 2026 7:10 pm Mam dokładnie taką samą sytuację. Jakieś esp z czujnikiem głębokości i czujnikiem temp kupiony około 4 lata temu. Zauważyłem też, że gotowców na 5V na portalach aukcyjnych nie ma, a sonoff basic mnie nie interesuje. Czy ktoś ma moduł z ds18b20 na sprzedaż lub znalazłaby się jakaś dobra dusza, która odpłatnie przerobiłaby, by nie było skoków temp. do 85 stopni?