ZAMEL MEW-01
-
MadOnion78
- Posts: 1070
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Oooo do 3 faz sztuka ; )
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 
-
andrew01
- Posts: 163
- Joined: Fri May 24, 2019 6:49 am
Panowie,
co może być przyczyną braku danych na wykresie pomimo podłączonej MEW'ki?
Nie zmieniałem nic w domu (jestem w pracy), zmieniłem stawkę za kWh aby wymusić ponowne podłączenie MEW'ki i zaczęło działać, tzn. zaczęło zliczać energię (przed restartem energia się nie zmieniała) i na wykresie pojawił się słupek z wartościami za czas od ostatniego zapisania stanu.
Pozdrawiam
Andrzej
co może być przyczyną braku danych na wykresie pomimo podłączonej MEW'ki?
Nie zmieniałem nic w domu (jestem w pracy), zmieniłem stawkę za kWh aby wymusić ponowne podłączenie MEW'ki i zaczęło działać, tzn. zaczęło zliczać energię (przed restartem energia się nie zmieniała) i na wykresie pojawił się słupek z wartościami za czas od ostatniego zapisania stanu.
Pozdrawiam
Andrzej
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20304
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 60 times
Przeanalizowałem Twoje dane i wygląda to bardzo dziwnie.
Z historii wynika jakbyś w pewnych okresach nie zużywał w ogóle energii np. (07.20 4:28 - 07.20 11:18) i nagle po tym czasie w ciągu 10 min. zużycie 3,17Kwh. Aby uzyskać takie dane MEW musiałby mieć problem z odczytem danych z układu zliczającego. Osobiście sugerowałbym wymianę sprzętu na nowy, a najlepiej aby Zamel udostępnił drugi egzemplarz aby wpiąć go równolegle do tego do masz. To pozwoliłoby wykluczyć albo potwierdzić moją teorię.
Zgłoszę to Zamel-owi.
Z historii wynika jakbyś w pewnych okresach nie zużywał w ogóle energii np. (07.20 4:28 - 07.20 11:18) i nagle po tym czasie w ciągu 10 min. zużycie 3,17Kwh. Aby uzyskać takie dane MEW musiałby mieć problem z odczytem danych z układu zliczającego. Osobiście sugerowałbym wymianę sprzętu na nowy, a najlepiej aby Zamel udostępnił drugi egzemplarz aby wpiąć go równolegle do tego do masz. To pozwoliłoby wykluczyć albo potwierdzić moją teorię.
Zgłoszę to Zamel-owi.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
andrew01
- Posts: 163
- Joined: Fri May 24, 2019 6:49 am
To nagłe zużycie wystąpiło w wyniku restartu wymuszonego przez cloud'a. Przy czym sam MEW musiał rejestrować poprawnie zużycie energii skoro później znalazła się brakująca wartość. Czy Cloud może z jakiegoś powodu odmówić zapisania podawanych wartości? Montaż drugiego równoległe byłby bardzo problematyczny, ponieważ tego co mam wcisnąłem już na styk.
Pozdrawiam
Andrzej
Pozdrawiam
Andrzej
-
pzygmunt
- Posts: 20304
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 60 times
MEW ma osobny układ zliczający. Cloud zapisuje wszystko jak urządzenie jest online i wg. logów MEW był online tylko przekazywał cały czas stałą wartość tak jakby nie mógł odczytać nowej z układu zaliczającego.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
forall
- Posts: 191
- Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am
Wraca temat mojego nieszczęsnego MEW-01, dzisiaj uruchomili mi pompę ciepła i akurat w tym momencie działa grzałka na fazie 2 i jest pokazany pobór a na fazie 1-szej moc czynna już wskoczyła na minus
((
To co zaznaczyłem na zrzucie ekranu to może być szum? W domu obecnie działa,router + kamerki + 10xSRW-01,2xSonoff + brama garażowa z SBW-01 a problem z ujmeną mocą czynna nadal występuje, czy to może być ten szum o któym pisał wcześniej @pzygmunt?
To co zaznaczyłem na zrzucie ekranu to może być szum? W domu obecnie działa,router + kamerki + 10xSRW-01,2xSonoff + brama garażowa z SBW-01 a problem z ujmeną mocą czynna nadal występuje, czy to może być ten szum o któym pisał wcześniej @pzygmunt?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01