@pzygmunt dzięki. Jestem ciekaw w czym tkwić może problem
(((
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Od początku naszych rozmów pracujemy nad problemem i jego rozwiązaniem. Nie zapomnieliśmy o Tobie. Ale czas urlopowy, koronawirusowy itp.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
forall
- Posts: 191
- Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am
@miroph - wiem, postawa firmy Zamel powinna być wzorem dla innych przy pomocy klientowi:)
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
-
miko1282
- Posts: 561
- Joined: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm
- Location: Brodnica
- Has thanked: 1 time
Miałem dokładnie ten sam problem, poruszyłem pół Zamela telefonicznie żeby ktoś mi pomógł, każdy kazał sprawdzić czy dobrze podłączony, ale w końcu Pan Rafał Gojny mnie naprowadził na trop i wszystko działa jak najbardziej poprawnieforall wrote: Wed Jun 03, 2020 9:22 pmMEW-01 na pewno jest podłączony dobrze, to już zostało sprawdzone kilka razy...Goral64 wrote: Wed Jun 03, 2020 9:15 pm Chyba czeka Cię dokładne sprawdzenie podłączenia mewki do Twojej sieci...
Prawdopodobnie będzie tak, że za mało działa urządzeń tam i dlatego są jakieś zakłócenia... przy większym prądzie..
-
forall
- Posts: 191
- Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am
@miko1282 - i co było:)? Tak jak pisałem, podłączenie jest ok... A teraz chcę podłaczyć jeszcze licznik pod pompę ciepła, która mi ogrzewać będzie c.o i c.w.u i pytanie czy nie będzie takich problemów 
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
-
miko1282
- Posts: 561
- Joined: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm
- Location: Brodnica
- Has thanked: 1 time
Podłączenia sprawdzałem 10 razy, wymontowałem go i na krótkim przewodzie (wtyczka, przewód, gniazdko), najpierw do V1 i po kolei różne przekładniki do pierwszego styku i podłączam obciążenie, które mniej więcej wiem ile prądu pobiera- farelka, później v2 i tak po kolei i wszystko działało (a w rozdzielnicy nie) no to podłączyłem w rozdzielnicy tylko jedną fazę i przekładnik i działało, pochodził tak 6h i działało wyśmienicie, przełożyłem na kolejną fazę i też działa, w końcu zdezorientowany o co chodzi, wziąłem 30cm przewodu 10mm² przedłużyłem 2 fazy i założyłem przekładniki (przedłużyłem tylko dwie fazy ze względu na to że jeden przekładnik zostawiłem w tym miejscu bez przedłużania przewodu fazowego) przez dobę wszystko było dobrze, więc zamknąłem rozdzielnice, uważam że przekładniki były albo zbyt blisko siebie, albo zbyt blisko jakiegoś aparatu, po odsunięciu ich od siebie wszystko działa
-
@Artur
- Posts: 263
- Joined: Wed Sep 23, 2020 1:48 pm
- Location: FZG
Panowie, to jak to jest z dodatkowym zabezpieczeniem Mewki ? wskazane jest ? jeżeli tak, to jakiej wielkości bezpieczniki ?
Przeleciałem wszystkie tematy i różne są opinie...
Przeleciałem wszystkie tematy i różne są opinie...
-
@Artur
- Posts: 263
- Joined: Wed Sep 23, 2020 1:48 pm
- Location: FZG
Ok. Zabezpieczenie oczywiście 3 fazowe ?