Wemos D1 - Rolety

Kassewsky
Posts: 164
Joined: Wed Jan 22, 2020 9:44 am

Post

Witam.
Zmontowałem mały sterownik do rolet.
Mianowicie Wemos D1 mini plus moduł na dwa przekaźniki.
Soft od Zibi.
Na stole gdy robiłem próby wszystko było ok.
Lecz po zamontowaniu brak możliwości sterowania z klawiszy.
Od sterownika do klwiszy jest 6 metrow kabla 3x1.5 ydyp (podtynkowy)
Może warto coś dołożyć na lini sterownia.
Czekam na porady bo mi skończyły się pomysły.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

Próbowałeś przycisk podpiąć bezpośrednio do układu w miejscu montażu?
Sprawdź jakie masz napięcię na przycisku. ESP pracuje na 3,3 V. Im niższe napięcie, tym większe straty na każdym metrze przewodu.
Jeśli z kablem jest wszystko ok, to ja bym dał na przyciski np 12 lub 24 V i przy wemosie dałbym optoizolację do konwersji stanów logicznych z tego wyższego napięcia do 3,3 V. Przy okazji powinno to odfiltrować różne zakłócenia.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Kassewsky
Posts: 164
Joined: Wed Jan 22, 2020 9:44 am

Post

Bez przycisku działa.
Wpadł mi jeszcze pomysł aby zrobić rezystor podciągający. Powiedzmy 3.3v a wejściem przycisku. One są zwierane do GND więc mogłoby coś to dać. Jak uważacie?

Pomysł dobry tylko znów wymaga kolejnej przetwornicy. Ale gdy nic nie pomoże to na tym stanie 🙂

Czy taki konwerter da radę ? Skoro sygnał z klawiszy zwietany jest do GND to jak to podłączyć ?

https://abc-rc.pl/product-pol-6191-Konw ... duino.html

Return to “Pomoc”