Witam.
Czy jest szansa zbudować samemu moduł na dwie rolety na podstawie wemos D1 mini i modułu na 4 przekaźniki?
Chodzi głównie o soft i pinologie bo połączenie modułów nie będzie problemem 🙂
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

Jak najbardziej jest to możliwe. Soft kolegi elmaya.
viewtopic.php?f=8&t=6974 W tym linku są różne wersje tego softu. Ostatni działa prawidłowo - download/file.php?id=12222 _ (wcześniejszych nie sprawdzałem z inwerterami), ale trzeba dopasować pinologię. Ja musiałem zastosować inwertery (74HC04), bo mam zestawy przekaźników działające z odwrotną logiką (załączane stanem niskim). Mam jednak nadal problem z załączaniem układu - czasem zdarza się, że równoczesne podanie napięcia na "wemosy" i przekaźniki blokuje działanie układu pomimo zastosowania inwerterów. Z powodu braku czasu chwilowo nie drążę dalej tego tematu. Wydaje mi się, że opóźnienie podania napięcia na przekaźniki (względem wemosów) rozwiąże problem.
Ogólnie to jest to, o co mi chodziło, chociaż na razie tylko "na stole". Jeżeli będą problemy z pinologią, to mogę pomóc. Powodzenia!
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

the easiest way to convert the relays to active high is:
desoldering the two optocouplers "Pc817"
connect the inputs as in the image "pin3 Pc817"
High Relay_bb.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.