Jak podłączyć SBW-02 do HATO 400Y

daarek83
Posts: 19
Joined: Mon Feb 17, 2020 2:01 pm

Post

Czy do sprawdzania stanu bramy w napędzie HATO 400 wystarczy podpiąć pin 18 do IN1?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1 - 12
A2 - 13
11 - 18
14 - 15

Należy zacząć od zweryfikowania miernikiem czy COM na 18 jest tożsamy z COM na 13.
Dopiero wtedy można próbować podłączyć IN1 pod 17 ale nie jestem pewien czy to nie zakłóci
działania krańcówki. Być może najbezpieczniej w tym przypadku będzie użyć dodatkowego kontaktronu.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
daarek83
Posts: 19
Joined: Mon Feb 17, 2020 2:01 pm

Post

COM na 13 i na COM na 18 wydają się takie same. Jak mierzę napięcie między 12 i 13 jest to samo co między 12 i 18. Jest też przejście między 13 i 18. Natomiast po podłączeniu do 17, IN1 Zamela ikona w aplikacji nie pokazuje dobrze stanu bramy. Owszem ikona reaguje, ale nie działa to dobrze. Ikona w aplikacji zmienia się jak zewrę IN1 z 16, 17, albo 18 ale nie zależnie w jakim położeniu jest oryginalna krańcówka. Jest tak że jak podłącze 16, 17 albo 18 do IN1 to ikona ma zawsze ten sam stan nie zależnie w którym położeniu jest krańcówka bramy.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

W takim razie pozostaje Ci podłączenie zewnętrznego kontaktronu.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
daarek83
Posts: 19
Joined: Mon Feb 17, 2020 2:01 pm

Post

Informacyjnie, bo widzę że w innym wątku też ktoś pytał o podłączenie SBW02 z HATO 400. Z dodatkowym zewnętrznym kontaktronem wszystko działa dobrze, nawet harmonogramy. Jedynie wydaje mi się że lekko osłabł zasięg pilota po podłączeniu SBW02 do tego napędu.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wymieć SBW w Zamelu
SUPLA.... Nareszcie w domu.
daarek83
Posts: 19
Joined: Mon Feb 17, 2020 2:01 pm

Post

Nie pisałem jeszcze do Zamela bo mam jeszcze jeden SBW02 podłączony do bramy garażowej. Jak będę miał chwilę czasu to je zamienię miejscami i sprawdzę czy na drugim też zasięg będzie mniejszy.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Jak coś będzie nie tak to pisz bezpośrednio do mnie na PW. Szybciej i łatwiej 😀
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55