Zepsuty SRW-01 ???

Sterownik rolet
octopuso
Posts: 3
Joined: Mon Aug 24, 2020 11:55 am

Post

Witajcie,
mam problem z jednym ze sterowników roletowych SRW-01. Moduł kupiony i zamontowany ok lutego, połączony z siecią i regularnie użytkowany od ok miesiąca. W sumie mam ich 15. Ostatnio podczas urlopu zobaczyłem w aplikacji, ze moduł nie jest podłączony. Po powrocie okazało się ze nie działa także sterowanie ręczne przyciskiem. Kontrolka na module się nie swieci, wszystkie połączenia kabli trzymają dobrze. Czy to możliwe ze moduł się spalił? Mogę to jakoś zweryfikować?
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

sprawdzić czy dociera napięcie
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
octopuso
Posts: 3
Joined: Mon Aug 24, 2020 11:55 am

Post

Na wejściu L jest 230, poza tym na IN1 i IN2 pokazuje mi jakieś śladowe napięcie rzędu 1V.
E78057EA-C46C-45B6-B9A3-A530C016C00F.jpeg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Podaj namiary na PW.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

Wymień te Wago na odpowiednie. Do jednego wejścia złączki, można podłączyć jeden przewód. Są dostępne złączki wielokrotne.
Takie podłączenia kilku przewodów pod jedno wejście złączki, to proszenie się o problemy.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
octopuso
Posts: 3
Joined: Mon Aug 24, 2020 11:55 am

Post

Poszła wiadomość PW. Te złączki to niestety robota ekipy od instalacji elektrycznej...
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

octopuso wrote: Tue Aug 25, 2020 9:04 am Poszła wiadomość PW. Te złączki to niestety robota ekipy od instalacji elektrycznej...
Skupmy się na tym, kto to może poprawić ;)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Lukaszenkog
Posts: 8
Joined: Sat Apr 11, 2020 7:46 am

Post

Witam, mam ten sam problem. Dokładnie te same objawy jak u autora postu. Dzisiaj od rana roleta nie działa. Napięcie na złączu L jest. Instalacja zrobiona poprawnie. Czy kolega na priv rozwiązał temat? Sterownik od kilku miesięcy pracował bez problemów.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Ściągam go do siebie w celu sprawdzenia co się ewentualnie uszkodziło.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Lukaszenkog
Posts: 8
Joined: Sat Apr 11, 2020 7:46 am

Post

Wymieniłem na nowy. Akurat w popularnym dyskoncie budowlanym z zielonym trójkątem w logo mają promocję za 129zł. Nowy chodzi dobrze, stary leci na reklamację do sklepu internetowego.

Return to “ZAMEL SRW-01”