Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post ale po przeczytaniu wszystkich postów z działu SBW-01 i 02. Mam problem z podłączeniem SBW-02 z wiekowym sterownikiem CSA-660. Przed zakupem SBW-02 założyłem, że wystarczy do OUT1 wpiąć przewody 20 i 21 z ręcznego otwierania UNLOCK. I w sumie rozwiązanie jest poprawne tylko, że skrzydła otwierają się do połowy, gdyż czas otwarcia skrzydeł wynosi 20-25 sek. a maksymalny czas załączenia przekaźnika w SBW-02 to 10 sek. W tej sytuacji należałoby wydłużyć czas pracy przekaźnika lub znaleźć inne miejsce podpięcia gdzie wystarczy impuls, ale żadnego z tych pomysłów nie potrafię wykonać. Ponadto nie bardzo wiem, które styki wykorzystać do IN1 czujnika otwarcia bez użycia kontaktronu z montażem którego przy bramie 2 skrzydłowej jest spory problem.
CAS-660.jpg
CSA-660.pdf
1. 2. Zasilanie sterownika ~12V AC
3. Wyjście +12V do zasilania bariery podczerwieni
4. Masa GND (masa) do bariery podczerwieni
5. Wejście - bariera podczerwieni, gdy zadziała podaje masę
6. Wejście – czujnik przeciążeniowy, gdy zadziała podaje masę
7. 8. 9. Wyprowadzone styki przekaźnika do otwierania rygla
10. 11. 12. Wyprowadzone styki do sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej
13. Wejście – krańcówka silnika 2 podaje masę przy otwarciu UNLOCK
14. Masa GND
15. Wejście – krańcówka silnika 2 podaje masę przy zamknięciu LOCK
16. Wyjście sterujące interfejsem silnika 2, podaje masę przy otwieraniu UNLOCK
17. Wyjście sterujące interfejsem silnika 2, podaje masę przy zamykaniu LOCK
18. Masa GND
19. Wyjście +12V do zasilania interface CSA-660D – Silnik 2
20. Wejście ręcznego otwierania UNLOCK zwierane do nr 21
21. Przewód wspólny do ręcznego sterowanie zwierany do nr 20 lub 22
22. Wejście ręcznego zamykania LOCK zwierane do nr 21
23. Wyjście sterujące interfejsem silnika 1, podaje masę przy otwieraniu UNLOCK
24. Wyjście sterujące interfejsem silnika 1, podaje masę przy zamykaniu LOCK
25. Masa GND
26. Wyjście +12V do zasilania interface CSA-660D – Silnik 1
27. Wejście – krańcówka silnika 1 podaje masę przy otwarciu UNLOCK
28. Masa GND
29. Wejście – krańcówka silnika 1 podaje masę przy zamknięciu LOCK

Pozdrawiam wszystkich i liczę na pomoc.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Spotkałem się już z takim sterownikiem napędu, kiedy trzeba zastosować dodatkowo przekaźnik czasowy aby brama otwierała się całkowicie.
IN1 podłącz pod zacisk 27 lub 29.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Do tego sterownika bramy bardziej nadawałoby się coś w stylu SRW-01 tylko zasilane z 24V i z wyjściem bezpotencjałowym.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Mogę w bazie zmienić aby funkcja bramy załączała przekaźnik na 50 sek.... tylko wtedy nie możesz modyfikować ustawień tego kanału bo się ustawienia nadpiszą.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Myślę, że rozwiązanie Przemka jest najtańsze. Ja mogę zaproponować aby otwieranie bramy zrobić w ten sposób.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Tutaj jest zamykanie i otwieranie. Lecz wykonane na dwóch kanałach SBW-02. Jest to o tyle niebezpieczne, że podczas pracy jednego kanału możesz włączyć drugi.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
emitent3
Posts: 2
Joined: Wed Aug 26, 2020 9:55 pm

Post

Bardzo wszystkim dziękuję za udzielone rady, zaskoczony jestem tempem i ilością osób, które służą innym pomocą. Zacznę może od końca i nie skorzystam z rozwiązania z 2 dodatkowymi przekaźnikami PCM-02, gdyż OUT2 chce wykorzystać do sterowania bramą garażową a skrzydła i tak zamyka się sama po określonym czasie. Rozwiązanie z 1 przekaźnikiem PCM-02 jest bardzo dobre i docelowo będę chciał go zastosować, ale na początek chciałbym skorzystać z pomocy pzygmunta i poprosić o wydłużenie pracy przekaźnika na OUT1 do 25 sek. Jeżeli ustawienia się nadpiszą dokupię PCM-02. W sobotę podepnę zacisk 27 do IN1. Jeszcze raz dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wyślij adres email konta gdzie masz podłączone SBW na priva. Ustawienia się nadpiszą tylko jak będziesz modyfikował ustawienia kanału.
SUPLA.... Nareszcie w domu.