Rotamatic p

wilq
Posts: 5
Joined: Tue Jul 23, 2019 8:11 pm

Post

Witam, może podłączał ktoś SBW-01 lub 02 z napędem Rotamatic P firmy HORMANN. Podłączenie ww. modułów to nie jest jakiś problem ale chodzi czy będzie działać sygnalizacja zamknięcia czy może trzeba zastosować może moduł HOR-1 jak to zostało opisane przy napędzie chyba SUPRAMATIC. Dzięki
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Trzeba zastosować dodatkowy kontaktron lub wyłącznik krańcowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

O ile dobry schemat znalazłem:

A1 - 24V
A2 - 0V
11 - 20 (ext. Funk)
14 - 21 (ext. Funk)

Możliwe, że czujnik otwarcia IN1/2 możesz podłączyć ".6". Wtedy 24V do ".5"
Upewnij się, schemat pokrywa się z Twoją centralką i czy wyjścia .5 i .6 odpowiednio reagują tzn w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta powinno się tam pojawiać zwarcie lub nie. Może też tak być, że to wyjście będzie tylko sygnalizować ruch bramy wtedy pozostaje własny kontaktron.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
wilq
Posts: 5
Joined: Tue Jul 23, 2019 8:11 pm

Post

Dzięki. Sprawdzę i dam znać. Dodatkowy kontaktron raczej nie wchodzi w grę bo centralka została założona w garażu i trzeba by ściągnąć kostkę z garażu do bramy a będziemy mieli tylko kilka godzin na zrobienie wszystkiego a ma to być prezent dla taty kolegi pod jego nieobecność :D. Rozumiem, że tak jak w temacie sprawdzić czy zadziała SBW-02? SBW-01 raczej odpada? Dziękuję jeszcze raz za szybką odpowiedź.
wilq
Posts: 5
Joined: Tue Jul 23, 2019 8:11 pm

Post

OK. Widzę SBW-02 trzeba zastosować.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

SBW-01 też może być.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
TomeL
Posts: 14
Joined: Thu May 06, 2021 11:04 am

Post

Czołem.
Czy ktoś potwierdził działanie pinów .5 i .6 do rozpoznawania położenia bramy w Rotamatic dla IN1/2 w SBW-2?
Zaczynam przygodę.
T
TomeL
Posts: 14
Joined: Thu May 06, 2021 11:04 am

Post

pzygmunt wrote: Fri Sep 04, 2020 6:45 pm O ile dobry schemat znalazłem:

A1 - 24V
A2 - 0V
11 - 20 (ext. Funk)
14 - 21 (ext. Funk)

Możliwe, że czujnik otwarcia IN1/2 możesz podłączyć ".6". Wtedy 24V do ".5"
Upewnij się, schemat pokrywa się z Twoją centralką i czy wyjścia .5 i .6 odpowiednio reagują tzn w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta powinno się tam pojawiać zwarcie lub nie. Może też tak być, że to wyjście będzie tylko sygnalizować ruch bramy wtedy pozostaje własny kontaktron.
Użyłem .5 i .6 i poszła iskra, dioda zgasła i po zabawie.
Edit.
Samo otwieranie zamykanie działało wg. wskazówki pzygmunta.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jak podłączyłeś do .5 i .6 ?
Czy coś tam wcześniej było już podłączone ?
Sprawdzałeś multimetrem jak to wyjście się zachowuje ?

.6 .5 .8 wg. instrukcji to wyjście przekaźnika tak więc gdzieś musiałeś popełnić błąd szczególnie gdy już coś tam było podłączone.
Sprawdź bezpiecznik, który jest na płycie.

Wrzuć zdjęcia. Spróbujemy pomóc.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
TomeL
Posts: 14
Joined: Thu May 06, 2021 11:04 am

Post

Tak to u mnie wygląda.
Mam podpiętą lampę wg. załączonego schematu. Na .5 i .6 jest jakaś reakcja, w krańcowych położeniach jest zwarcie.
A błąd? Być może, że coś zwarłem przypadkowo, nie upieram się.
Co radzisz?
Aha, ten brązowy i niebieski na 0V i 24V to wpięte zasilanie SBW-02.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.