Witam,
Bardzo proszę o informacje czy jest możliwość podłączenia SBW-01 do napędu Tousek pull t5 se.
A jeśli tak to jak to proszę o napisanie schematu połączenia poszczególnych zacisków.
W załączeniu instrukcja z schematami tego napędu.
Z góry dziekuje za pomoc.
Montaż SBW-01 do napędu Tousek pull t5
-
DIWAN
- Posts: 2
- Joined: Wed Sep 16, 2020 9:08 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
A1 - 40
A2 - 43
11 - 30
14 - 32
Jeżeli posiadasz kontaktowe listwy bezpieczeństwa to możesz podłączyć:
IN1 - 51
IN2 - 52
Jeżeli nie posiadasz to musisz zastosować zewnętrzny kontaktron lub wyłącznik krańcowy, aby pokazywał stan bramy.
A2 - 43
11 - 30
14 - 32
Jeżeli posiadasz kontaktowe listwy bezpieczeństwa to możesz podłączyć:
IN1 - 51
IN2 - 52
Jeżeli nie posiadasz to musisz zastosować zewnętrzny kontaktron lub wyłącznik krańcowy, aby pokazywał stan bramy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jeśli posiadasz już SBW-01 to nie ma tematu, ale jeśli jesteś na etapie zakupu to może warto kupić SBW-02. Będziesz mógł dodatkowo wykorzystać funkcję furtki (brama otwierana na szerokość 1 metra).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Te listwy bezpieczeństwa to chyba trochę inaczej działają. W instrukcji jest napisane, aby stosować odpowiednie odbojniki, aby podczas normalnej pracy żadna listwa nie została "ściśnięta".miroph wrote: Wed Sep 16, 2020 10:02 am A1 - 40
A2 - 43
11 - 30
14 - 32
Jeżeli posiadasz kontaktowe listwy bezpieczeństwa to możesz podłączyć:
IN1 - 51
IN2 - 52
Jeżeli nie posiadasz to musisz zastosować zewnętrzny kontaktron lub wyłącznik krańcowy, aby pokazywał stan bramy.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
DIWAN
- Posts: 2
- Joined: Wed Sep 16, 2020 9:08 am
Dziekuje,Robert Błaszczak wrote: Wed Sep 16, 2020 10:08 am Jeśli posiadasz już SBW-01 to nie ma tematu, ale jeśli jesteś na etapie zakupu to może warto kupić SBW-02. Będziesz mógł dodatkowo wykorzystać funkcję furtki (brama otwierana na szerokość 1 metra).
Bardzo dobry pomysł tak zrobię, rozumiem że wtedy połączenie wyglądało bt tak:
A1 - 40
A2 - 43
11 - 30
14 - 32
21 - 30
24 - 34
Niestety nie mam listw kontaktowych. Ponieważ debituję jeśli chodzi o sterowniki sbw i suple,
proszę o informację czy konieczne jest podłączanie zewnętrzenego kontaktora.
Jeśli tak to proszę o informację czy taki jak z linka poniżej zda egzamin?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-konta ... 6803664140
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Satel ma bardzo dobre kontaktrony, więc jak najbardziej możesz je zastosować.DIWAN wrote: Thu Sep 17, 2020 7:54 amDziekuje,Robert Błaszczak wrote: Wed Sep 16, 2020 10:08 am Jeśli posiadasz już SBW-01 to nie ma tematu, ale jeśli jesteś na etapie zakupu to może warto kupić SBW-02. Będziesz mógł dodatkowo wykorzystać funkcję furtki (brama otwierana na szerokość 1 metra).
Bardzo dobry pomysł tak zrobię, rozumiem że wtedy połączenie wyglądało bt tak:
A1 - 40
A2 - 43
11 - 30
14 - 32
21 - 30
24 - 34
Niestety nie mam listw kontaktowych. Ponieważ debituję jeśli chodzi o sterowniki sbw i suple,
proszę o informację czy konieczne jest podłączanie zewnętrzenego kontaktora.
Jeśli tak to proszę o informację czy taki jak z linka poniżej zda egzamin?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-konta ... 6803664140
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam
Podłącz tak jak napisałeś. (jeden przewód z kontaktronu do 40 lub 43, drugi do IN1 lub IN2).