Podłącz pod FLASH multimetr lub żarówkę 24V. Zobacz co się dzieje bo być może nadal nie jest to wyjście prawidłowe zaprogramowane.
Spróbuj też przełączyć IN1 pod drugi zacisk (masz tylko dwa do wyboru).
Sprawdź czy ikona się zmienia jak zwierasz A1 do IN1. (Podczas próby zwierania na krótko IN1 nie może być podłączony do centrali).
Podłączenie SBW-02 do Nice Hopp
-
Ramirez09
- Posts: 44
- Joined: Thu Jul 04, 2019 9:25 pm
Panowie musi być włączona funkcja L8 i zmienione we flash oczko w dół oraz zmieniona odwrócona logika i działa. Pokazuje zamknięta/otwarta brama w apce. Dziękuję wszystkim za sugestie i może jeszcze komuś się przyda.
PS. Minusem jest ze lampka ostrzegawczą nie działa.
PS. Minusem jest ze lampka ostrzegawczą nie działa.
-
MadOnion78
- Posts: 1070
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Zatem instrukcja nie kłamie 
Ten model tak ma, Dodając jakiś przekaźnik czasowy możesz pewnie i podłączyć sygnalizator ostrzegawczy.
W każdym razie żeby mieć to i to trzeba nieco pokombinować.
Inne modele Nice mają flash i s.c.a. osobno.
Ten model tak ma, Dodając jakiś przekaźnik czasowy możesz pewnie i podłączyć sygnalizator ostrzegawczy.
W każdym razie żeby mieć to i to trzeba nieco pokombinować.
Inne modele Nice mają flash i s.c.a. osobno.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 
-
Ramirez09
- Posts: 44
- Joined: Thu Jul 04, 2019 9:25 pm
Ale nie wiem czy też lampka sygnalizacja nie będzie działać bo wyjście po podłączeniu mulimetra i zamykaniu/otwieraniu bramy pokazuje napięcie 0-24v. Jak będę miał czas podłącz lampkę i zobaczę czy działa.
-
MadOnion78
- Posts: 1070
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Będzie świecić światłem ciągłym a nie o to chodzi. A ponadto na 99% będzie świecić przy zamkniętej bramie.Ramirez09 wrote: Fri Sep 18, 2020 5:36 pm Ale nie wiem czy też lampka sygnalizacja nie będzie działać bo wyjście po podłączeniu mulimetra i zamykaniu/otwieraniu bramy pokazuje napięcie 0-24v. Jak będę miał czas podłącz lampkę i zobaczę czy działa.
Musisz zatem zdecydować jak chcesz wykorzystać złącze "flash".
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 