SBW-01 sam otwiera bramę
-
PuteR
- Posts: 1473
- Joined: Wed Dec 06, 2017 10:07 am
Problem pojawił się po aktualizacji modułu do wersji 2.7.24. Po zmianie czego kolwiek w cloud choćby nazwy kanału Brama się otwiera. Wcześniej taki problem zdarzał się na yunshanie ale na sbw tego nie było dopiero dziś po aktualizacji takie kwiatki. Ktoś może zaobserwował coś podobnego u siebie i wie jak można ten problem rozwiązać.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Nie powinno się tak dziać.
Aktualizacja nie powinna wpływać na takie zachwianie. Restart wywołany zapisem w cloudzie klika przekaźnikiem ? Nie masz tam jakiś skryptów, linków itp ?
Aktualizacja nie powinna wpływać na takie zachwianie. Restart wywołany zapisem w cloudzie klika przekaźnikiem ? Nie masz tam jakiś skryptów, linków itp ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
PuteR
- Posts: 1473
- Joined: Wed Dec 06, 2017 10:07 am
Tak jest kliknięcie przekaźnika, po zaniku i przywróceniu zasilania jest dokładnie tak samo.
Linki i skrypty jakieś są ale wcześniej też były i wszystko było ok.
Linki i skrypty jakieś są ale wcześniej też były i wszystko było ok.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Teraz piszesz o przywracaniu zasilania, a wcześniej zmianach w cloudzie. Ani jeden ani drugi przypadek nie powinien mieć miejsca. Jutro pewnie Zamel się będzie kontaktować aby zweryfikować co u Ciebie się stało.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
PuteR
- Posts: 1473
- Joined: Wed Dec 06, 2017 10:07 am
Pisze o przywracaniu zasilania bo sytuacja ma miejsce w jednym jak i w drugim przypadku. Nie ważne czy zasilanie zniknie i powroci czy dokonam zmiany w cloud to Brama się otwiera.pzygmunt wrote: Sun Sep 20, 2020 8:04 pm Teraz piszesz o przywracaniu zasilania, a wcześniej zmianach w cloudzie. Ani jeden ani drugi przypadek nie powinien mieć miejsca. Jutro pewnie Zamel się będzie kontaktować aby zweryfikować co u Ciebie się stało.
-
PuteR
- Posts: 1473
- Joined: Wed Dec 06, 2017 10:07 am
Po analizie zauważyłem że problem leży w alexie, a właściwie w skrypcie który ona wykonuje w oparciu o kontrakton. W momencie gdy Brama się otwiera Alexa ma wykonywać pewnien skrypt i do aktualizacji działało to prawidłowo. Po aktualizacji skrypt jest wykonywany za każdym razem gdy coś zmienię w cloud lub jest zanik i przywrócenie zasilania.
Najprostrze rozwiązanie wyłączyć te zależność w alexie, ale wcześniej działało to prawidłowo, więc trochę dziwne. Po za tym spełniało to swoją rolę więc szkoda było by rezygnować z tego.
Najprostrze rozwiązanie wyłączyć te zależność w alexie, ale wcześniej działało to prawidłowo, więc trochę dziwne. Po za tym spełniało to swoją rolę więc szkoda było by rezygnować z tego.
-
PuteR
- Posts: 1473
- Joined: Wed Dec 06, 2017 10:07 am
Później opiszę dokładne działanie skryptu chociaż wydaje mi się że nie sam skrypt jest problemem, a raczej to że w przypadku tych zmian czy zaników prądu reaguje na ułamek skundy kontrakton i mimo braku ruchu zmienia swój stan. Co za tym idzie wywołuje działanie sceny.