@Artur wrote: Fri Sep 25, 2020 4:33 pm Ok. Zabezpieczenie oczywiście 3 fazowe ?
No tak 3 - fazowe oczywiście.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
@Artur
Posts: 263
Joined: Wed Sep 23, 2020 1:48 pm
Location: FZG

Post

Dzięki. Jeszcze jedno. Czy mogę skrócić przewody biegnące od przekladnikow do licznika ? Czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na pomiar ?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Jak już kiedyś pisałem, lepiej skrócić niż wydłużyć. Nie będzie to miało negatywnego wpływu na działanie urządzenia, a wręcz przeciwnie mniejsze prawdopodobieństwo przesłuchów.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

klew wrote: Sat Sep 26, 2020 7:13 pm
@Artur wrote: Fri Sep 25, 2020 4:33 pm Ok. Zabezpieczenie oczywiście 3 fazowe ?
Tak. F&F ma takie maleństwo na 3 fazy co zajmuje jeden moduł BZ-3
Coś takiego?
Image
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

Goral64 wrote: Sun Sep 27, 2020 7:12 pm Coś takiego?
Tak, masz najmniejsze na rynku zabezpieczenie 3-fazowe :).
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
@Artur
Posts: 263
Joined: Wed Sep 23, 2020 1:48 pm
Location: FZG

Post

Dwa miejsca zaoszczędzone..
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

@Artur wrote: Sun Sep 27, 2020 7:43 pm Dwa miejsca zaoszczędzone..
Ale trzeba mieć zapasowe wkładki topikowe...
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
@Artur
Posts: 263
Joined: Wed Sep 23, 2020 1:48 pm
Location: FZG

Post

Jakieś specjalne ?
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

@Artur wrote: Mon Sep 28, 2020 7:40 am Jakieś specjalne ?
Nie, zwykłe rurkowe, Ø 5mm x 20mm

Ma to też swój plus, bo możesz dać mniejsze amperażowo wkładki :)
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
darek80
Posts: 5
Joined: Wed Sep 30, 2020 9:14 pm

Post

czesc,
Proszę o rade. jak prawidłowo podłączyć MEW-a. Przesyłam zarysowy schemat połączeń w rozdzielni. Mam instalacje PV która nie jest bezpośrednio doprowadzona do rozdzielni, a podłączona została pod gniazdo siłowe za które odpowiada w rozdzielni moduł wyłącznika nadprądowego 1 od lewej w środkowym rzędzie na zdjęciu. Chciałbym aby Mew-a zbierała dane dotyczące produkcji,poboru, oddania do ZE, konsumpcji.Proszę o info jak to tu mozna zrobic?
Najłatwiej byłoby mi przekładnie L1,L2,L3 zamontować na kablach idących od wyłącznika głównego 6,4,2 . a zasilanie fazowe podpiąć od góry e-sów do których wchodzą główne kable L1,L2,L3. Czy tak to będzie działać?

Przyznam się że testowałem takowe podłaczenie - ale cos te wyniki mi się nie podobają-energia czynna pobrana wygląda ze się zgadza ze wskazaniami licznika ZE, ale są inne wartości moc bierna ktora na dwoch fazach ma wartosc ujemna a na 1 tylko dodatnia, Zresztą zerknijcie proszę na załaczniki - i doradzcie coś proszę -żeby to działało jak trzeba. energia bierna pobrana?energia bierna zwrócona? czy te wartości są poprawne?
Pozdrawiam