Witam Wszystkich,
Mam problem z działaniem włącznika mechanicznego bistabilnego (włącznik działa jak świecznikowy) podłączonego do zamela srw-01. Mianowicie o ile ze sterowaniem rolet przez aplikację nie ma najmniejszego problemu o tyle kłopoty są z funkcjonowaniem mechanicznego włącznika. Jak opuszczę rolety np suplą a rano chce podnieść klawiszem to klawisz nie działa. Poklikam na przemian góra dół i nagle zaczyna działać ... czasami szybciej a czasami więcej musze naklikać żeby zareagował. Objaw taki, jak by był uśpiony i się wybudzał po klikaniu klawiszami. Będę wdzięczny za ewentualne pomysły i pomoc. Pozdrawiam
Supla zamel srw-01 - problem z włącznikiem bistabilnym
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Przy okazji jak będziesz miał dostęp do sterownika podaj mi numer z naklejki, która jest na dolnej części obudowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Vodzu
- Posts: 4
- Joined: Thu Oct 01, 2020 10:04 am
Chy chodzi o naklejkę „Supla 14145” ?
Łącznik z serii SIMON 54 . Faza jest napewno, zanim podpiąłem wszystko najpierw sterownik konfigurowałem po podłączeniu tylko L i N. L zostało wypięte z wcześniej działającego łącznika bistabilnego do którego szły jeszcze tylko dwa przewody na silnik od rolet. IN1 IN2 idzie do łącznika na 3 i 2 , potem dwa przewody na silnik i następnie L i N , jak na rysunku obudowy. Miejscami tylko zamieniłem in1 z in2 żeby zamienić klawisze góra dół.
Nie za każdym razem załączenie na łączniku powoduje uruchomienie przekaźnika (nie słychać tyknięcia), zarówno góra jak i dół. Zastanawiałem się czy zainstalowany w sąsiedniej puszce sterownik zamel row-02 może powodować zakłócenia.
Czy fotka jest potrzebna, bo nie wiem czy uda mi się to wszystko upchać raz jeszcze w puszce
.
Łącznik z serii SIMON 54 . Faza jest napewno, zanim podpiąłem wszystko najpierw sterownik konfigurowałem po podłączeniu tylko L i N. L zostało wypięte z wcześniej działającego łącznika bistabilnego do którego szły jeszcze tylko dwa przewody na silnik od rolet. IN1 IN2 idzie do łącznika na 3 i 2 , potem dwa przewody na silnik i następnie L i N , jak na rysunku obudowy. Miejscami tylko zamieniłem in1 z in2 żeby zamienić klawisze góra dół.
Nie za każdym razem załączenie na łączniku powoduje uruchomienie przekaźnika (nie słychać tyknięcia), zarówno góra jak i dół. Zastanawiałem się czy zainstalowany w sąsiedniej puszce sterownik zamel row-02 może powodować zakłócenia.
Czy fotka jest potrzebna, bo nie wiem czy uda mi się to wszystko upchać raz jeszcze w puszce
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Czy oby na pewno taki numer? Nie czasem 5 -cio cyfrowy? Jest to dla mnie ważne.Vodzu wrote: Fri Oct 02, 2020 6:22 am Chy chodzi o naklejkę „Supla 14145” ?
Łącznik z serii SIMON 54 . Faza jest napewno, zanim podpiąłem wszystko najpierw sterownik konfigurowałem po podłączeniu tylko L i N. L zostało wypięte z wcześniej działającego łącznika bistabilnego do którego szły jeszcze tylko dwa przewody na silnik od rolet. IN1 IN2 idzie do łącznika na 3 i 2 , potem dwa przewody na silnik i następnie L i N , jak na rysunku obudowy. Miejscami tylko zamieniłem in1 z in2 żeby zamienić klawisze góra dół.
Nie za każdym razem załączenie na łączniku powoduje uruchomienie przekaźnika (nie słychać tyknięcia), zarówno góra jak i dół. Zastanawiałem się czy zainstalowany w sąsiedniej puszce sterownik zamel row-02 może powodować zakłócenia.
Czy fotka jest potrzebna, bo nie wiem czy uda mi się to wszystko upchać raz jeszcze w puszce.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Vodzu
- Posts: 4
- Joined: Thu Oct 01, 2020 10:04 am
W konfiguracji włącznik jest w trybie bistabilny. Natomiast numer na obudowie to 174841 . Ten poprzedni był naklejony pod obudową ...
Wszystkie kable jeszcze raz podpiąłem.
Wszystkie kable jeszcze raz podpiąłem.
-
Vodzu
- Posts: 4
- Joined: Thu Oct 01, 2020 10:04 am
Nadal. Bez zmian. Mam jeszcze 4 okna do wyposażenia i zastanawiam się co z tym zrobić. Jak kolejny zamówię to będę wiedział mam nadzieję czy to wina egzemplarza czy tak mają poprostu.