Nie udało mi się ustalić dlaczego zacina się u Ciebie pobieranie ale dzięki Twoim danym znalazłem problem, który powodował, że przy określonych danych aplikacja "głupieje" i niepotrzebnie za każdym razem pobiera wszystko. Być może to ciągłe pobieranie powodowało jeszcze jakiś problem. Poprawka będzie w v2.3.58. W Google Play powinno być dostępne do 24h.
PS. Czujniki bram są niepowiązane z bramami co powoduje, że masz 4 ikony zamiast dwóch.
Na cloud.supla.org możesz je ze sobą powiązać aby był porządek.
Problem z MEW-01
-
Bulion76
- Posts: 110
- Joined: Sat Feb 15, 2020 6:04 pm
- Location: Ziemia Święta (Toruń)
Sprawdzę i dam znać co z MEW 01
Jeśli chodzi o bramy. To w sumie niezbyt rozumiem logikę.
W urządzeniu SBW-01 jest jeden kanał sterujący oraz dwa kanały wejściowe czujników.(zamknięcia i otwarcia)
W samym kanale sterującym jest tylko możliwość podpięcia JEDNEGO czujnika otwarcia.
Czujnik zamknięcia to kolejna ikonka. Nie za bardzo rozumiem jak to zredukować do jednej ikonki.
REASUMUJĄC UMIEM ZREDUKOWAĆ JEDNĄ BRAMĘ DO DWÓCH IKON
Ł.S
Jeśli chodzi o bramy. To w sumie niezbyt rozumiem logikę.
W urządzeniu SBW-01 jest jeden kanał sterujący oraz dwa kanały wejściowe czujników.(zamknięcia i otwarcia)
W samym kanale sterującym jest tylko możliwość podpięcia JEDNEGO czujnika otwarcia.
Czujnik zamknięcia to kolejna ikonka. Nie za bardzo rozumiem jak to zredukować do jednej ikonki.
REASUMUJĄC UMIEM ZREDUKOWAĆ JEDNĄ BRAMĘ DO DWÓCH IKON
Ł.S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Jeśli używasz tylko jednego czujnika to drugi wyłączasz.
W kanale sterującym jest coś takiego jak „Czujnik otwarcia”. Wybierz ten który jest odpowiedzialny za detekcję otwarcia bramy, którą sterujesz i już będzie jedna ikonka mniej. Drugi czujnik możesz podłączyć pod inną bramę/furtkę itp.
W kanale sterującym jest coś takiego jak „Czujnik otwarcia”. Wybierz ten który jest odpowiedzialny za detekcję otwarcia bramy, którą sterujesz i już będzie jedna ikonka mniej. Drugi czujnik możesz podłączyć pod inną bramę/furtkę itp.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Bulion76
- Posts: 110
- Joined: Sat Feb 15, 2020 6:04 pm
- Location: Ziemia Święta (Toruń)
Czyli dobrze mam.
Ja używam dwóch czujników do jednej bramy (sygnał całkowitego otwarcia i całkowitego zamknięcia).
Taką możliwość daje SBW -02. Natomiast w aplikacji jest możliwość podpięcia tylko czujnika otwarcia. i Tak mam.
Ikonka ze sterowaniem bramą pokazuje zamkniętą bramę aż do momentu całkowitego otwarcia (to logiczne), ale może być to niezgodne z rzeczywistością. Może być w połowie zamknięcia np. Dlatego patrząc na tą drugą ikonkę wiem że jest całkowicie zamknięta.
Moim zdaniem SBW-02 daje możliwość zmiany w zasadzie trzech ikon sygnalizujących położenie bramy. Całkowite otwarcie, całkowite zamknięcie i stan pośredni (niezamknięta i nie otwarta), natomiast w aplikacji tak nie jest więc poradziłem sobie w ten sposób nie marudząc że coś jest źle.
P.S
Co do MEW - 01. Niestety po aktualizacji na telefonie jest dalej to samo. Co ciekawe odpaliłem tablet którego dawno nie używałem, zaktualizowałem aplikację niestety mam tak samo z MEW-01. Oczywiście dane pamięci czyściłem przy zamkniętej aplikacji. Mam jeszcze jeden telefon żony z aplikacją , sprawdzę popołudniu.
Pozdrawiam
ŁS
Ja używam dwóch czujników do jednej bramy (sygnał całkowitego otwarcia i całkowitego zamknięcia).
Taką możliwość daje SBW -02. Natomiast w aplikacji jest możliwość podpięcia tylko czujnika otwarcia. i Tak mam.
Ikonka ze sterowaniem bramą pokazuje zamkniętą bramę aż do momentu całkowitego otwarcia (to logiczne), ale może być to niezgodne z rzeczywistością. Może być w połowie zamknięcia np. Dlatego patrząc na tą drugą ikonkę wiem że jest całkowicie zamknięta.
Moim zdaniem SBW-02 daje możliwość zmiany w zasadzie trzech ikon sygnalizujących położenie bramy. Całkowite otwarcie, całkowite zamknięcie i stan pośredni (niezamknięta i nie otwarta), natomiast w aplikacji tak nie jest więc poradziłem sobie w ten sposób nie marudząc że coś jest źle.
P.S
Co do MEW - 01. Niestety po aktualizacji na telefonie jest dalej to samo. Co ciekawe odpaliłem tablet którego dawno nie używałem, zaktualizowałem aplikację niestety mam tak samo z MEW-01. Oczywiście dane pamięci czyściłem przy zamkniętej aplikacji. Mam jeszcze jeden telefon żony z aplikacją , sprawdzę popołudniu.
Pozdrawiam
ŁS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
-
Goral64
- Posts: 3258
- Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
- Location: Żerniki Wrocławskie
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Nie do końca. Wszystko zależy gdzie umieściłeś czujnikBulion76 wrote: Fri Oct 09, 2020 4:06 am Ikonka ze sterowaniem bramą pokazuje zamkniętą bramę aż do momentu całkowitego otwarcia (to logiczne), ale może być to niezgodne z rzeczywistością.
Ale chyba się zrobił OT
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026

-
Bulion76
- Posts: 110
- Joined: Sat Feb 15, 2020 6:04 pm
- Location: Ziemia Święta (Toruń)
Pobieranie danych z serwera zatrzymuje mi się na losowych % przy wygaszeniu lub kliknięciu w ekran ( przechodzi wtedy aplikacja do ekranu z pomiarami dla 1 Fazy. Po powrocie na ekran wykresów % pobieranie zostanie zamrożone na losowej wartości. (np44%). Jeśli nie dopuszczę do wygaszenia ekranu (np. przyciskiem głośności) dane się ściągną, lecz po ponownym uruchomieniu sytuacja się powtarza.pzygmunt wrote: Fri Oct 09, 2020 7:40 am Zaktualizowałeś do 2.3.58 ?
Czy cały czas pobiera Ci dane od początku ? Po wejściu w szczegóły nie wychodź z niego co czasu gdy aplikacja pobierze wszystko do końca.
Może nagrać filmik? co ciekawe na tablecie jest tak samo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
-
Bulion76
- Posts: 110
- Joined: Sat Feb 15, 2020 6:04 pm
- Location: Ziemia Święta (Toruń)
Rozumiemy się doskonale. Najpierw zamontowałem krańcówkę zamknięcie i otwarcia oraz wprowadziłem do Zamela. Póżniej zajrzałem do aplikacji i zobaczyłem, że jest możliwość podpięcia jednego czujnika i tak zostało. Mam i zamknięcie i otwarcie ale na dwóch ikonkachGoral64 wrote: Fri Oct 09, 2020 8:29 amNie do końca. Wszystko zależy gdzie umieściłeś czujnikBulion76 wrote: Fri Oct 09, 2020 4:06 am Ikonka ze sterowaniem bramą pokazuje zamkniętą bramę aż do momentu całkowitego otwarcia (to logiczne), ale może być to niezgodne z rzeczywistością.Wygląda na to, że Twój czujnik, który sparowałeś z bramą monitoruje całkowite otwarcie. Dlatego ikonka zmienia się na otwartą tylko po całkowitym otwarciu bramy. Jeśli czujnik monitoruje całkowite zamknięcie, to ikonka otwarcia pojawia się w momencie rozłączenia czujnika, czyli jak tylko brama jest lekko otwarta. I moim zdaniem tak powinno być domyślnie. Przy jednym czujniku lepiej wiedzieć, że brama jest w ogóle niedomknięta, niż że jest całkowicie otwarta.
Ale chyba się zrobił OT![]()
Pozdrawiam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
-
Bulion76
- Posts: 110
- Joined: Sat Feb 15, 2020 6:04 pm
- Location: Ziemia Święta (Toruń)
Po aktualizacji "naprawiło się" co mnie niezmiernie ucieszyło.pzygmunt wrote: Fri Oct 09, 2020 9:30 amZrobił się mi mały bałagan i wczorajsza poprawka nie weszła do 2.3.58. Wrzucam ją do 2.3.59. Leci do google play.
Pozdrawiam
Ł.S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.