Warunki w SUPLA Scripts - pomysły

Zibi
Posts: 646
Joined: Wed Jul 31, 2019 9:20 am
Location: Białogard

Post

Oki dziękuję będę próbował.
Bulion76
Posts: 110
Joined: Sat Feb 15, 2020 6:04 pm
Location: Ziemia Święta (Toruń)

Post

Zawsze chciałem zrobić sobie wyłączenie światła, rolety itp w całym domu za pomocą jednego przycisku fizycznego.
Zrobiłem sobie to na szybko za pomocą scen na supla.fracz.

I tu napotkałem na problem. W zasadzie cała scena mi działa, a wyzwalaczem jest jeden z kanałów ROW 04m.
Przycisk jest ustawiony na monostabilny. Jednak po zaniku napięcie na module i i jego powrocie (sieć wifi mam podtrzymaną przez UPS) scena zostaje wykonana. Dodałem drugą scenę z roletami i mam tak samo. Warunek mam banalny {{state(16992).on}}.
Ma ktoś jakiś pomysł ... bo nie za bardzo wiem jak z tego wybrnąć.

Ł.S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
Zibi
Posts: 646
Joined: Wed Jul 31, 2019 9:20 am
Location: Białogard

Post

Spróbuj na innym esp. Podłącz dla testu np jakiegoś wemosa ustaw wirtualny przekaźnik w cloud i na niego daj ten warunek w skrypcie i akcje które mają się wykonać.
Bulion76
Posts: 110
Joined: Sat Feb 15, 2020 6:04 pm
Location: Ziemia Święta (Toruń)

Post

Sprawdzałem na ROW 04m oraz przycisku nożnym PNW-01 Zamela i mam tak samo. Po zaniku zasilania lub wyjęciu i podłączeniu przycisku nożnego scena mi się wykonuje.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Bulion76 wrote: Fri Oct 16, 2020 7:38 am Zawsze chciałem zrobić sobie wyłączenie światła, rolety itp w całym domu za pomocą jednego przycisku fizycznego.
Zrobiłem sobie to na szybko za pomocą scen na supla.fracz.

I tu napotkałem na problem. W zasadzie cała scena mi działa, a wyzwalaczem jest jeden z kanałów ROW 04m.
Przycisk jest ustawiony na monostabilny. Jednak po zaniku napięcie na module i i jego powrocie (sieć wifi mam podtrzymaną przez UPS) scena zostaje wykonana. Dodałem drugą scenę z roletami i mam tak samo. Warunek mam banalny {{state(16992).on}}.
Ma ktoś jakiś pomysł ... bo nie za bardzo wiem jak z tego wybrnąć.

Ł.S
Ja bym zaczął od sprawdzenie histori w skryptach - tam widać logi z tego co i kiedy się wykonuje.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Bulion76
Posts: 110
Joined: Sat Feb 15, 2020 6:04 pm
Location: Ziemia Święta (Toruń)

Post

Sprawdziłem logi.

zmiana stanu.

Wygląda na to że pomimo pozostawienia włącznika w stanie wysokim po zaniku napięcia scena jest wykonywana pomimo braku zmiany stanu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
wsosniak
Posts: 764
Joined: Sat Jun 02, 2018 8:02 am
Been thanked: 1 time

Post

Bulion76 wrote: Fri Oct 16, 2020 7:38 am Zawsze chciałem zrobić sobie wyłączenie światła, rolety itp w całym domu za pomocą jednego przycisku fizycznego.
Zrobiłem sobie to na szybko za pomocą scen na supla.fracz.

I tu napotkałem na problem. W zasadzie cała scena mi działa, a wyzwalaczem jest jeden z kanałów ROW 04m.
Przycisk jest ustawiony na monostabilny. Jednak po zaniku napięcie na module i i jego powrocie (sieć wifi mam podtrzymaną przez UPS) scena zostaje wykonana. Dodałem drugą scenę z roletami i mam tak samo. Warunek mam banalny {{state(16992).on}}.
Ma ktoś jakiś pomysł ... bo nie za bardzo wiem jak z tego wybrnąć.

Ł.S
miałem to samo : włączenie kanału miało mi otworzyc parter , a wyłączenie miało zamknąc parter. I super to działało ale niestety , tak jak u CIebie, kiedy kanał był ON i nastepowały jakieś zakłócenia pradu czy tez u dostawcy internetowego na kilka minut brak było internetu , to w momencie kiedy moduł (SONOFF czy tez ROW) połączył sie ponownie z cloud , uruchamiała sie procedura wyłączenia tego przycisku (uruchamiała sie scena zamkniecia ) a potem włączenia (scena otwarcia juz sie nie uruchamiała bo był komunikat w logach supla script ze za szybko nastąpiła zmiana stanu) , chociaz przekaźnik cały czas był ON (nawet nie było klikniecia przekaźnika OFF->ON) .

NO to znalazłem inne rozwiązanie tak zeby ten kanał (przycisk ) tylko na chwilę sie włączał , czyli po naciśnieciu przycisku, pierwsze co to go wyłączam w moich dwóch scenach otwarcia i zamkniecia, a potem wywołuje inna scene otwarcia rolet czy tez zamkniecia w zależnosci w jakim są stanie . I tym samym ten kanał/przycisk jest cały czas OFF i brak zasilania czy tez brak internetu nie powoduje mi niepożądanej "rejestracji" zmiany stanu w supla script -> nie wywołuje się scena dla wyłączenia przycisku

Takie mam dwie sceny :
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
wsosniak
Posts: 764
Joined: Sat Jun 02, 2018 8:02 am
Been thanked: 1 time

Post

tak samo mam dla drugiego przycisku do włączania/wyłączania światła : w warunku sprawadzam czy jest włączone . Jesli tak to wyłączam światła, a jesli jest wyłączone to włączam wszytskie światła
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
wsosniak
Posts: 764
Joined: Sat Jun 02, 2018 8:02 am
Been thanked: 1 time

Post

można jeszcze inaczej : jesli masz wiecej przycisków /kanałów do dyspozycji to scene otwarcia mozesz przypisac do jednego przycisku, a scene zamkniecia do drugiego (a nie na jednym przycisku tak jak to u mnie działa). wtedy nie bedziesz w warunkach scen musiał sprawdzac czy cos jest otwarte i trzeba zamknąć , czy na odwrót.
Bulion76
Posts: 110
Joined: Sat Feb 15, 2020 6:04 pm
Location: Ziemia Święta (Toruń)

Post

Wielkie dzięki. Na to nie wpadłem że mogę wyłączyć przełącznik zaraz po włączeniu.
Szkoda tylko że włączanie i wyłączanie zajmie mi 2 kanały.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc!

Ł.S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.

Return to “SUPLA Scripts”